Sida 1 av 1
Qubino Flush 2 relay s
Postat: 17 feb 2016, 11:54
av deedje
Hej
Jag har just installerat en Qubino Flush 2 Relay bakom en Lampknapp (2knappar).
Har kopplat såhära
N till Neutral
L till Fas
Q1 till Tändtråd 1
Q2 till Tändtråd 2
l1 till knapp 1
l2 till knapp 2
Jag kan inkludera den utan problem i Veran. Kan styra den till 100% där.
Jag kan dock ej använda själva knapparna.
Är det så att jag måste koppla en Fas till knappen också?
Re: Qubino Flush 2 relay s
Postat: 17 feb 2016, 15:09
av Stene
Japp, du måste ha in Fasen till strömbrytaren så att du får ström igenom när du sluter brytaren. Precis som du skulle kopplat strömbrytaren utan Flush relät.
Lycka till!
// Jan
Re: Qubino Flush 2 relay s
Postat: 17 feb 2016, 16:58
av deedje
Tack då var det som jag trodde då.
Nu har jag det enda problemet att när jag trycker på knapp 1, så "stänger den av" reläet i Veran, dock en child enheten som är "Lampan", samma sak med knapp 2.
Dock så tänds o släcks lamporna som dem skall.
Nån idé?
Re: Qubino Flush 2 relay s
Postat: 19 feb 2016, 13:15
av elf98
Det är vanligt att det dyker upp flera noder i interfacet på en enhet. Om jag tolkar ditt inlägg rätt så får du feedback i interfacet på knapptryckningar, men inte på masternoden? Ignorera i sådana fall masternoden och kolla på slavnoderna.
Re: Qubino Flush 2 relay s
Postat: 22 feb 2016, 12:57
av deedje
Tvärtom
När jag trycker på en knapp så stänger den av själva "Master" enheten och inte Slave enheten.
Re: Qubino Flush 2 relay s
Postat: 08 mar 2016, 12:38
av JockeBohlin
Stene:
Men i kopplingsschemat för 220 V så skall man ju koppla nollan genom brytaren och sedan in i I1 och I2 på Qubinon. Inte fasen väl?
Men jag håller med, känns konstigt att ha nollan som impuls in i Qubinon, borde vara fasen.
Re: Qubino Flush 2 relay s
Postat: 08 mar 2016, 18:37
av elf98
Första versionen av qubinos produkter, dvs de som inte är gen5, tar nollan som styrsignal. Det är dock fasen som bryts.
Re: Qubino Flush 2 relay s
Postat: 10 mar 2016, 14:54
av JockeBohlin
Hur ser jag om det är en Gen5?
Står det någonstans på reläet? Serienummer?