Sida 1 av 1

Styra värme med FGS222 1,5*2 switch

Postat: 21 mar 2016, 18:30
av Waldemar
Hej,
Jag vill styra golvvärme med tre stycken Relay switchar (FGS222). Problemet är att jag inte hittar hur jag talar om för HC2an att dessa switchar är värmare så att panelen tar kontrollen över dem. Har ringt tre gånger till Fibaro supporten, men de bara säger att jag skall koppla rummen till zonerna. Jag lyckas inte få dem att förstå att ett rum kan innehålla massor med grejer och rummet i sig gör inte att heatingpanelen plockar upp switchen.

Jag trodde att man genom att välja "Controlled device" under respektive device kunde indikera för HC2an att detta var ett element eller liknande. Men det finns inga typer som kan användas som värmare. Jag lyckas inte heller få AC panelen att styra omvänt när jag testar att sätta upp det som en airconditioner. Så det verkar inte vara det som är grejen.

Någon som vet hur jag skall göra?

Re: Styra värme med FGS222 1,5*2 switch

Postat: 22 mar 2016, 09:29
av elf98
Hearing panel styr setpointen/börvärde på termostater. Hearing panel kan dock inte själv agera termostat.

Du behöver med andra ord termostat/er för styra brytarna. Och generellt är trassligt/fungerar det inte att styra kanal två genom associationer. Det är därför högst tveksamt om du kan styra kanal två med en termostat.

Re: Styra värme med FGS222 1,5*2 switch

Postat: 22 mar 2016, 12:49
av Waldemar
Jag har termometrar i form av Fibaros rörelsesensorer i samtliga rum. Du menar alltså att heatingpanelen endast kan styra just en termostat, dvs ge termostaten ett värde som den sedan agerar utifrån.

Enligt Fibaros produktinformation skall switchen kunna användas till att styra exempelvis värmeelement. Men de menar då endast att man kan slå av och på den manuellt, inte med heatingpanelen?

Finns lite att önska om det du säger stämmer.

Tack för svar.

Re: Styra värme med FGS222 1,5*2 switch

Postat: 22 mar 2016, 16:57
av elf98
Precis, heating panel är schemaläggning för termostater, men kan inte själv agera termostat.

Brytaren kan slå på av värmeelement, men det krävs logik i form av en termostat för att reglera temperaturen.

Re: Styra värme med FGS222 1,5*2 switch

Postat: 22 mar 2016, 17:02
av Waldemar
Tack,

Då får det bli att skippa heatingpanelen och skriva styrprogrammet själv istället.