Sida 1 av 1
DS2423 räknare: "Data error on..."
Postat: 17 aug 2008, 18:12
av ansim
Har haft räknaren avkopplad ett tag nu, för att försöka få igång en regnmätare (Sibas).
Avkänning med tungelementent funkar bra. Det fanns 2 magneter, varav en används.
(Koppen vippar vid 10ml. Bra upplösning.)
Har nu kopplat tungelementet mellan jord och räknar ingången.
Vid avläsning på counter port på DS2423 får jag "Data error on...." mha owread.
Använder jag istället cat får jag "Invalid argument.
Om jag läser type så funkar detta, både med owread och cat.
Någon som kan hjälpa till?
//Anders
Re: DS2423 räknare: "Data error on..."
Postat: 17 aug 2008, 19:07
av elf98
Koppla mellan +5v och räknaringången i stället!
Annars blir det knas...
Re: DS2423 räknare: "Data error on..."
Postat: 17 aug 2008, 19:33
av ansim
Kopplade om, men samma problem.
Behöver ngt startas om?
//Anders
Re: DS2423 räknare: "Data error on..."
Postat: 17 aug 2008, 19:35
av elf98
Skadar inte att testa att starta om. Se till att 1wirenätet verkligen blir strömlöst en kort stund.
Re: DS2423 räknare: "Data error on..."
Postat: 17 aug 2008, 21:47
av ansim
Hjälper inte.
Jag har kontrollerat min "mini" hub för räknaren.
Där verkar allt stämma.
Avläsning av typ etc fungerar, men inte counter.
Spänningsmatning via stor hub.
Får sova lite på detta.
//Anders
Re: DS2423 räknare: "Data error on..."
Postat: 16 sep 2008, 22:10
av ansim
Troligen var det fel på räknaren.
En ny införskaffades och det funkar.
//Anders
Re: DS2423 räknare: "Data error on..."
Postat: 16 sep 2008, 22:42
av Plutonium
Är lite nyfiken på vad det är för slags tungelement ni nyttjar?
Re: DS2423 räknare: "Data error on..."
Postat: 18 nov 2009, 15:36
av Plutonium
Håller på med samma sak och kopplade också mellan +5v och räknaringången men jag får väldigt många counts på min räknare, den hoppar nästan tusental var 4-5 sek helt oberoende på om tungelementet slår till eller ej.
Jag har kontrollerat kopplingarna gång på gång, men ser inget konstigt, det är ju inte så komplicerat. Elmätaren är kopplad till den andra (kanalen) på samma räknare och den fungerar som den skall.
Kan vara så att jag har stirrat blind på något som kan vara uppenbart för Er.
Re: DS2423 räknare: "Data error on..."
Postat: 18 nov 2009, 16:56
av HUSKii
Hej!
Iochmed att ett tungelement är en mekanisk brytare så kan det vara så att när den slår till/från så uppstår s.k. "kontaktstuds".
Detta avhjälps med en avstudsnings krets, "debounce".
Jag håller på med en regnmätare själv, jag ska använda denna krets:
http://www.all-electric.com/schematic/debounce.htm
Hoppas att detta löser ditt problem!