Styra svagström med FGS221/FGS222?

Postat: 16 okt 2016, 23:04
av rhoddas
Är det korrekt att "gamla" FGS221 resp FGS222 har helt avskilt relä? Dvs kan jag styra svagström (typ garageport) med dessa utan risk? De nya 213/223 går det inte med om jag förstått rätt.

Re: Styra svagström med FGS221/FGS222?

Postat: 18 okt 2016, 09:00
av supportM
Hej!
FGS-2x1 klarar detta, men inte FGS-2x2.

Annars kan du använda Qubino Flush 1 relay. En av Philio-brytarna (PAN06) har också stöd för det, om jag minns rätt.

//Jonas, m.nu

Re: Styra svagström med FGS221/FGS222?

Postat: 19 okt 2016, 08:49
av rhoddas
Hur fungerar det med denna? Som jag förstår är IN och Q helt avskilda från resten?

https://www.m.nu/insatsbrytare-1x25kw-f ... -2063.html

Re: Styra svagström med FGS221/FGS222?

Postat: 25 nov 2016, 11:50
av arvid@carlander.ac
FGS-2x2 är ett relä där du kan mata in vad du vill (lågspänning eller 230v), emedan FGS-2x3 är Fibaros nya switch som levererar den 230v du matar switchen med.