Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 16 jan 2017, 13:14
av magnusj
Hej,
Jag funderar på att byta min vera 3 som krashat ett par gånger vid uppdatering och nu senast så säger den att det inte finns tillräckligt med minne för att uppdatera.
Jag har en del devices och en sak som jag verkligen vill ska fungera är Envisalink 2 med DSC alarm integration. Inte bara larma av och på utan även kunna använda alla sensorer för event så som jag har det idag.
Letat men inte hittat. Någon som kör en HC2 med Dsc alarm och tiggar event på IR sensorer från DSC och inte fibaros egna?
Tack på förhand,
Magnus
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 16 jan 2017, 14:04
av sege
Jag har ett DSC-larm med EVL3 och det har jag inte fått att fungera överhuvudtaget. Pluginen från Fibaro stöder bara EVL3 med Satel-panel verkar det som.
Jag har gjort en virtuell device med Larmat/Avlarmat men det är ju inte riktigt nära det man vill ha ut från larmet. Tyvärr.
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 16 jan 2017, 14:11
av sege
Ooh, ser att det PRECIS i 4.100 kommit en Envisalink-plugin:
https://www.linkedin.com/pulse/fibaro-s ... -rob-aarts
Hinner inte prova nu men jag ska leka med den i afton får vi se. Återkommer!
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 16 jan 2017, 14:15
av magnusj
Trevligt. Väntar på svar. Du förstår precis vad jag vill få ut. Att använda sensorerna för triggers. Om det är löst nu i den version du länkar till så blir det nog att byta från vera till hc2
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 16 jan 2017, 18:17
av sege
magnusj skrev:Trevligt. Väntar på svar. Du förstår precis vad jag vill få ut. Att använda sensorerna för triggers. Om det är löst nu i den version du länkar till så blir det nog att byta från vera till hc2
Just det verkar fungera utmärkt, alla zoner den ser från DSC-larmet framstår som 'motion' ikon-mässigt men jag får en massa händelser på dem.
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 16 jan 2017, 20:18
av sege
Jag hittar INGET sätt att få ut larmstatus från pluginen till resterande system. Det känns viktigt för mig, jag har scener som beter sig olika om det är larmat eller inte larmat (lampor osv).
Sen slänger den upp 8 partitioner och 64 zoner som man inte verkar kunna bli av med på vettigt vis, gör mig lite matt helt enkelt.
Precis som vanligt med Fibaro är det en skitusel plugin som är tagen ungefär 25% av vad man vill ha.
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 16 jan 2017, 20:32
av sege
Zoner går faktiskt att gömma via API't genom att sätta vanliga visible-flaggan till false.
Jag använder < 20 av mina 64 zoner men då är det ju bara loopa igenom och gömma dem.
Partitioner får jag inte fram via API eller annat sätt alls. Tyvärr.
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 16 jan 2017, 20:53
av sege
Hah! Även partitionerna blev Devices som går att fiska fram faktiskt, de fortsätter som deviceid efter de kära VD-enheterna för 'zonerna'.
Okej, man kanske kan använda den lite smått då.
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 17 jan 2017, 00:50
av magnusj
ok ser fram emot att du lyckas trigga ett event med en ir deckare från DSC. Annars är det no go för mig

Tack för testerna hittils
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 05 mar 2017, 00:38
av pos42
Hej
Jag skrev precis en Fibaro service som tar hand om all integration med DSC larmet. Den snurrar i ett virtuellt device. Kanske kan den vara till hjälp.
Den har stöd för..
- scen trigger på alla sensorer i DSC larmet
- Full loggning på i princip allt från DSC larmet till Fibaro loggar samt till syslog som också är inbyggt.
- Statusinfo i mobilen
- Av och pålarmning med kod från mobilen
med mera
Har lagt koden här...
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_H ... DSCengine/
Några screenshots:
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_H ... ver1.6.jpg
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_H ... ver1.6.jpg
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_H ... ver1.5.jpg
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_H ... 25-1.4.png
Feedback mottages tacksamt.
Peo
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 05 mar 2017, 07:54
av sege
Ah, najs! Ska kika! Loggning till syslog var trevligt, måste jag kika på!
Tack för info! Hoppas kunna få tid för en kik inom kort!
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 05 mar 2017, 20:56
av magnusj
Trevligt lutar åt en övergång till HC2 alltså

Tack för infon.
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 15 mar 2017, 02:18
av pos42
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 17 apr 2017, 01:04
av pos42
Jag har nu lagt ut version 1.9 av Fibaro HC2 <-> DSC alarm integrationen
Med denna har jag också skapat en liten quick guide i PDF format med bilder och exempel av hur triggers samt arm/disarm kan hanteras.
# Quick guide
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_H ... kGuide.pdf
# The rest …
http://www.incedo.eu/~sjoholmp/Fibaro_H ... DSCengine/
Peo
Re: Dsc alarm med envisalink to HC2
Postat: 22 apr 2017, 12:06
av pos42
Hej
Har faktiskt releasat 1.11 (se länk enl ovan) me stöd för att kunna använda "panic" alarm i DSC från Fibaro samt även också trigga DSC larmet från valfri fibaro händelse.