Sida 1 av 1
POPP POPE009501 fungerar bara i OpenZWave Control Panel
Postat: 01 feb 2017, 23:38
av PjotrE
Använder Domoticz (Version: 3.6312) på Ubuntu 16, och styr Z-wave med en Z-Wave.Me - UZB
Har lagt till vattenbrytaren i OpenZWave Control Panel, och där går det hur bra som helst att slå på och av den.
Min popp registrerades märkligt nog som en "Popp 012501 Strike Lock Control"....
I Domoticz finns enheten som en Typ - Undertyp: Light/Switch - Switch, och när man slår på/av i Domoticz händer ingenting.
Hur felsöker jag, eller är det någon som vet hur man rättar till detta?
Har köpt vattenbrytaren på m-nu, och det verkar som om tillverkaren inte kommer ge support på min popp (
https://www.zwavesverige.se/sakerhet-se ... stop-gen-5) då de skriver "Ingen support ges på produkter inköpta hos andra företag inom elektronikbranschen."
Vad gäller support från m.nu hänvisar de till forumet, så jag hoppas på hjälp här till slut
PS Jag är inte ensam, det finns en tråd om detta på
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=15435 men där ser jag ingen lösning DS
Re: POPP POPE009501 fungerar bara i OpenZWave Control Panel
Postat: 04 feb 2017, 22:48
av PjotrE
Hittade en lista med enheter som stöds i OpenZWave:
http://www.openzwave.com/device-database/
Men hittade där varken FlowStop (
http://www.popp.eu/products/actuators/flow-stop/) eller den enhet som "OpenZWave Control Panel" hittade, Popp 012501 Strike Lock Control (
http://www.popp.eu/products/actuators/s ... k-control/).
Frågan är om det helt enkelt är så att denna Flow Stop gas/water shut-off controller jag köpt på m.nu (med artikelnummer POPE009501) inte går använda i Domoticz med OpenZWave....
Inga tips ?
Re: POPP POPE009501 fungerar bara i OpenZWave Control Panel
Postat: 06 feb 2017, 15:27
av SuperMike
Har samma problem..
Får man reklamera den och skicka tillbaka ventilen nu när den inte fungerar?
Re: POPP POPE009501 fungerar bara i OpenZWave Control Panel
Postat: 07 feb 2017, 21:05
av Ivar88
Har inget klokt att säga tyvärr. Hoppas att ni kan få rätt sorts hjälp som passar er!
Re: POPP POPE009501 fungerar bara i OpenZWave Control Panel
Postat: 07 feb 2017, 21:30
av elftest
Den ska dyka upp som en vanlig brytare när den är inkluderad, och det låter märkligt att Domotics inte stödjer den som standard.
Hör med Domoticsutvecklarna så bör de kunna ge besked.
Självklart inte några problem att ångra köpet även det går lite längre tid än 2v.
Re: POPP POPE009501 fungerar bara i OpenZWave Control Panel
Postat: 07 feb 2017, 23:30
av PjotrE
FIck ikväll rådet av m.nu att föra samman tillverkaren (
support@popp.eu) med OpenZwave (
https://groups.google.com/forum/#!forum/openzwave) för att förhoppningsvis och inom rimlig tid få äkta stöd för denna vattenbrytare i OpenZwave.
Har mejlat popp.eu och hoppas på snabba positiva svar

Re: POPP POPE009501 fungerar bara i OpenZWave Control Panel
Postat: 08 feb 2017, 20:52
av johan.d.hallin
Grymt trist då jag har hittat på just denna med Domoticz (rpi och z-wave.me kontroller).
Vet någon om POPP Flow:en kan stödja halvvägs öppning/stängning? Eller är det enbart "on/off" som gäller?
FUnkar väl iofs att stänga av i 20min för att sedan öppna, och sedan stänga 20min igen etc etc...
Jag vill styra om en vattenledning men skulle vilja strypa delvis, inte helt stänga av...
Mvh Johan
Re: POPP POPE009501 fungerar bara i OpenZWave Control Panel
Postat: 10 feb 2017, 22:53
av SuperMike
Den verkar bara kunna stänga och öppna helt. Inte öppna till hälften. Den dyker upp som en switch i Domoticz, men fungerar tyvärr inte
Re: POPP POPE009501 fungerar bara i OpenZWave Control Panel
Postat: 19 feb 2017, 22:12
av PjotrE
Till slut efter en hel del trixande går vattenbrytaren att använda i Domoticz genom att göra så här:
Det står fel i: /home/username/domoticz/Config/manufacturer_specific.xml
Under avdelningen <Manufacturer id="0154" name="Popp">
ändra
<Product type="0005" id="0001" name="012501 Strike Lock Control" config="popp/012501.xml" />
till
<Product type="0005" id="0001" name="009501 VattenBrytare" config="popp/009501.xml" />
Lägg till filen 009501.xml i /home/username/domoticz/Config/popp/
..jag kommer att försöka lägga in xml-filen som en bilaga, den tog också ett tag att få ihop..
Osäker på om det behövs, men jag raderade min OpenZWave config-fil för att vattenbrytaren skall identifieras på nytt/rätt sätt:
sudo service domoticz stop
cd //home/username/domoticz/Config/
sudo rm zwcfg*.*
sudo service domoticz start
Lägg till vattenbrytaren i OpenZWave Control Panel, (Secure med 3 click)
Av någon anledning tycker Domoticz att den inlagda brytaren är någon sorts MultiLevel-brytare och försöker skicka felaktiga kommandon...
Därför måste några rader tas bort i din OpenZWave config-fil (som skapas på nytt av Domoticz när tjänsten startas och stoppas).
sudo service domoticz stop
--nedan representerar de 8 X-en ditt Home ID--
sudo nano zwcfg_0xXXXXXXXX.xml
I den delen av filen som beskriver den nod där vattenbrytaren finns, ta bort raderna som hör ihop med COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL
<CommandClass id="38" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL" version="1">
<Instance index="1" />
<Value type="byte" genre="user" instance="1" index="0" label="Level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="fals$
<Value type="button" genre="user" instance="1" index="1" label="Bright" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="fa$
<Value type="button" genre="user" instance="1" index="2" label="Dim" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false$
<Value type="bool" genre="system" instance="1" index="3" label="Ignore Start Level" units="" read_only="false" write_only="false" verif$
<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="4" label="Start Level" units="" read_only="false" write_only="false" verify_chang$
</CommandClass>
sudo service domoticz start
Vattenbrytaren som läggs till från den nya enheten listad i Domotics ska nu gå att manövrera.
Re: POPP POPE009501 fungerar bara i OpenZWave Control Panel
Postat: 19 feb 2017, 22:15
av PjotrE
- 009501.xml
- En fungerande xml-fil till POPE009501
- (1.39 KiB) Nerladdad 440 gånger
xml config-filen
Re: POPP POPE009501 fungerar bara i OpenZWave Control Panel
Postat: 21 jun 2017, 07:23
av TGz-Pekasus
Lägg till vattenbrytaren i OpenZWave Control Panel, (Secure med 3 click)
Av någon anledning tycker Domoticz att den inlagda brytaren är någon sorts MultiLevel-brytare och försöker skicka felaktiga kommandon...