Kan nån hjälpa mig med att förklara hur jag ska koppla ihop detta, hur ska kablarna dras ?
Det går att programmera utgångarna till NC och NO både växlande och pulserande.
Jag behöver hjälp med fysiska, vilka trådar ska gå var.
När man larmar på ska det slockna.
När man larmar av ska det tändas.
http://www.teletec.se/downloads/dl/file ... _11jan.pdf
http://manuals.fibaro.com/content/manua ... -v1.01.pdf
Re: Agility 3 I/O modul med Fibaro Universalsensor
Postat: 28 apr 2017, 07:02
av Mats789
Re: Agility 3 I/O modul med Fibaro Universalsensor
Postat: 28 apr 2017, 08:50
av MickeS
Hej,
Har kollat där,
Men jag fattar inte hur jag ska koppla in ändå.
Var kablarna från Universlsensorn ska in på min.
Re: Agility 3 I/O modul med Fibaro Universalsensor
Postat: 28 apr 2017, 12:41
av Mats789
Kollade som hastigast i manualen för Agility och den har två reläutgångar. Då borde du koppla som det visar i länken ovan.
Re: Agility 3 I/O modul med Fibaro Universalsensor
Postat: 28 apr 2017, 13:58
av MickeS
Aa. Men förstår inte riktigt Vilka kablar som går var.
Och om jag ska välja puls eller växlande i agilityns inställning.
Re: Agility 3 I/O modul med Fibaro Universalsensor
Postat: 28 apr 2017, 16:32
av Mats789
Nu har jag som sagt inte din lösning men kunde inte bifogad koppling vara en möjlighet?
Hur du programmerar Agility'n vet jag ej så där får någon annan hjälpa till, men jag gissar på växlande.
Re: Agility 3 I/O modul med Fibaro Universalsensor
Postat: 28 apr 2017, 21:05
av MickeS
Okej. Men vilken plint/utgång ska användas Nr 2 eller 3.
Spontant känns utgång 3 bra.
Men där har man inte GND.
Men man har NC och NO
Re: Agility 3 I/O modul med Fibaro Universalsensor
Postat: 28 apr 2017, 21:13
av MickeS
Fast det blir ju "block 3"
Nummer 2 är ju in. Och in är ju på Universalsensorn.
Men ska man använda sig av GND på 2an då?
Re: Agility 3 I/O modul med Fibaro Universalsensor
Postat: 28 apr 2017, 21:18
av MickeS
Sen har jag 12 volt på block 5.
Alltså GND där.... ska jag bygga över till GND på block 4?
Re: Agility 3 I/O modul med Fibaro Universalsensor
Postat: 28 apr 2017, 21:32
av Mats789
Mitt förlag:
Block 3 är för reläutgångar
NO1 och C1 enligt bilden ovan.
Manualen hittar du här:
http://www.teletec.se/downloads/dl/file ... se_11jan.p
Vänta ... plint 5 är AC spänningen enligt manualen. Hur hittade du 12V där?
Jag kanske börjar förstå problemet nu, har du en extern försörjning enligt bilden eller vill du koppla allt direkt till Agility'n? I så fall, ser jag inte i manualen att du har spänning ut på någon plint. Det behövs för drivning, men kanske någon annan vet?
Re: Agility 3 I/O modul med Fibaro Universalsensor
Postat: 29 apr 2017, 01:08
av MickeS
Ingen annan vet

bara du som svarat nig ang detta.
Jag har en 12V trafo kopplad på AC plinten.
Precis som på bilden i bruksen. Och jag har lagt till unisensorn i HC då den var inkopplat via I/O modulen.
Så ja,jag har extern matning. Både I/O och unisensor behöver 12V. Så jag har lagt unisensor på samma plintar som I/O får ström.
Men jag får försöka mig på detta.
Vet ju att det ska gå då andra har gjort på exakt samma sätt med samma produkter. Men ingen av dom svarar
Re: Agility 3 I/O modul med Fibaro Universalsensor
Postat: 14 maj 2017, 19:57
av Mats789
Kan tyvärr inte hjälpa dig mer. Hoppas några som lyckats svarar

Re: Agility 3 I/O modul med Fibaro Universalsensor
Postat: 16 maj 2017, 11:50
av Erhug
Ett litet tips, nu har jag inte samma larm utan ett Honeywell.
Försökte mig på liknande en gång i tiden och konstaterade att larmet hade väldigt liten skillnad mellan draget och ej draget relä.
Satte ett 12V universalrelä mellan larmpanel och fibarosensorn så löste det sig.
Använd en multimeter och mät på larmets utgångar så blir det lättare att måla upp en helhetsbild.
Skickat från min iPhone med Tapatalk