1-wire givare slår ut varandra
Postat: 16 sep 2017, 10:50
Hej.
Jag har Raspberry pi med 1-wire adapter på GPIO med OFWS. Körs på Jessie och Domoticz, jag har haft systemet i många år som växt, har även RFXcom med massor av 433 enheter.
På 1-wire sidan har jag först en 4-ports hub som delar upp till flera slingor, använder alla 4 men det är primärt en slinga där mest prylar sitter. 4ports hubben matas externt och strömförsörjer nätet så jag använder inte parasitmatning, mitt problem som uppstår tror jag inte har med för lite ström/spänning att göra. Har delat upp de olika slingorna likt segmentering. Den slingan som har mest enheter är den som nu fått problem då jag anslutit 10 st DS18b20 i en kopplingspunkt, det som nu sker är att min LCD display med 4 knappars styrkort inte går att nås. Kopplar jag ur min punkt med 10 tempgivare så fungerar min LCD igen. Jag har provat flytta ordningen på var på slingan dessa 2 delkomponenter ansluts (jag ref då mina 10 tempgivare som en enhet då det alla sitter parallellt med 0.5m kabel mot en sockerbit, som sedan sitter med 2m kabel).
Jag har försökt följa principen att enheter som ansluts efter vägen inte sticker iväg för långt, de flesta prylar som hänger på har ca 1m förgrening, de som har längst kabel är LCD och dessa 10 tempgivare som båda ligger på ca 3-4m kabel.
Jag ser enklast problemet med att bara lista innehållet från /mnt/1wire/
Det jag önskar hjälp med är att felsöka, någon som är djup på 1wire.
## 1-wire controller - Uppbyggd kring DS2482-100+.
R-pi i2c 1wire expansion module [v1.1]
## HUB HobbyBoards EE/EF Microprocessor-based slaves. 4 branch hub
Här är min lista på anslutna enheter och vilken kanal på Hub:
## Slinga 1
10.D0212A020800/ Framledning hall
10.8B1C2A020800/ Retur hall
10.1C1E2A020800/ Framledning datarum
10.FB202A020800/ Retur datarum
10.6A112A020800 - ute temp
# Dessa 10 givare sitter i en liten kort stjärna ca 0.5m på en 4m anslutning.
10.07022A020800 a - T Shuntgrupp
10.BB4E29020800 b - R Shuntgrupp
10.DE1D2A020800 c - R1
10.86152A020800 d - R2
10.ED202A020800 e - R3
10.59FF29020800 f - R4
10.DE192A020800 g - T1 - Hallen
10.85122A020800 i - T2 - Köket
10.9D162A020800 j - T3 - Vrum1
10.A9132A020800 h -T4 - Vrum2
1D.AD8B0F000000 - Counter el
# I/O card
12.0836B6000000/sensed.A - Frodo
12.0836B6000000/sensed.B - Door - 1 open 0 locked
EF.5A8E20150000 - HUB
28.FFE32F040000 - fl vp
28.FAED2F040000 - rl vp
FF.EF0800000100 - LCD
## Slinga 2
26.B07D65010000 - Temp/Hum vind
## Slinga 3
20.9D2C10000000 - Ljussensor datarum
## Slinga 4
10.D10A2A020800 - Temp computer room
Med vänlig hälsning
Janne
Jag har Raspberry pi med 1-wire adapter på GPIO med OFWS. Körs på Jessie och Domoticz, jag har haft systemet i många år som växt, har även RFXcom med massor av 433 enheter.
På 1-wire sidan har jag först en 4-ports hub som delar upp till flera slingor, använder alla 4 men det är primärt en slinga där mest prylar sitter. 4ports hubben matas externt och strömförsörjer nätet så jag använder inte parasitmatning, mitt problem som uppstår tror jag inte har med för lite ström/spänning att göra. Har delat upp de olika slingorna likt segmentering. Den slingan som har mest enheter är den som nu fått problem då jag anslutit 10 st DS18b20 i en kopplingspunkt, det som nu sker är att min LCD display med 4 knappars styrkort inte går att nås. Kopplar jag ur min punkt med 10 tempgivare så fungerar min LCD igen. Jag har provat flytta ordningen på var på slingan dessa 2 delkomponenter ansluts (jag ref då mina 10 tempgivare som en enhet då det alla sitter parallellt med 0.5m kabel mot en sockerbit, som sedan sitter med 2m kabel).
Jag har försökt följa principen att enheter som ansluts efter vägen inte sticker iväg för långt, de flesta prylar som hänger på har ca 1m förgrening, de som har längst kabel är LCD och dessa 10 tempgivare som båda ligger på ca 3-4m kabel.
Jag ser enklast problemet med att bara lista innehållet från /mnt/1wire/
Det jag önskar hjälp med är att felsöka, någon som är djup på 1wire.
## 1-wire controller - Uppbyggd kring DS2482-100+.
R-pi i2c 1wire expansion module [v1.1]
## HUB HobbyBoards EE/EF Microprocessor-based slaves. 4 branch hub
Här är min lista på anslutna enheter och vilken kanal på Hub:
## Slinga 1
10.D0212A020800/ Framledning hall
10.8B1C2A020800/ Retur hall
10.1C1E2A020800/ Framledning datarum
10.FB202A020800/ Retur datarum
10.6A112A020800 - ute temp
# Dessa 10 givare sitter i en liten kort stjärna ca 0.5m på en 4m anslutning.
10.07022A020800 a - T Shuntgrupp
10.BB4E29020800 b - R Shuntgrupp
10.DE1D2A020800 c - R1
10.86152A020800 d - R2
10.ED202A020800 e - R3
10.59FF29020800 f - R4
10.DE192A020800 g - T1 - Hallen
10.85122A020800 i - T2 - Köket
10.9D162A020800 j - T3 - Vrum1
10.A9132A020800 h -T4 - Vrum2
1D.AD8B0F000000 - Counter el
# I/O card
12.0836B6000000/sensed.A - Frodo
12.0836B6000000/sensed.B - Door - 1 open 0 locked
EF.5A8E20150000 - HUB
28.FFE32F040000 - fl vp
28.FAED2F040000 - rl vp
FF.EF0800000100 - LCD
## Slinga 2
26.B07D65010000 - Temp/Hum vind
## Slinga 3
20.9D2C10000000 - Ljussensor datarum
## Slinga 4
10.D10A2A020800 - Temp computer room
Med vänlig hälsning
Janne