Sida 1 av 1

Bryta trefas med Fibaro FGS-222 potentialfria relä?

Postat: 05 jan 2018, 12:19
av olov
Ska sätta in ett 400 V element i uthuset och funderar på om det går att slå på/av det genom att koppla ena fasen genom Fibaro FGS-222 (den gamla pucken alltså). Finns ju även Qubrinos Flush 1D Relay som är potentiafritt https://www.m.nu/brytare/flush-1d-relay

Nån som testat? Risker med detta? :)

Re: Bryta trefas med Fibaro FGS-222 potentialfria relä?

Postat: 05 jan 2018, 15:09
av larky
Det är klart att du kan styra en 230V kontaktor med den där, är det så du menar?

Re: Bryta trefas med Fibaro FGS-222 potentialfria relä?

Postat: 14 jan 2018, 17:00
av olov
Hade missat att kryssa i att jag skulle få meddelande om svar på denna tråd ...:)
sketch-1515920919472.png
Jag menar att jag ska bryta/kontrollera ena fasen till ett 400-volts element med den. Ström till fibaron tar jag från den andra fasen och framdragen nolla. Se bild.

Har kopplat ihop detta nu och det funkar finfint. :)