Sida 1 av 1

Qubino Flush shutter DC

Postat: 04 feb 2018, 18:42
av Oggie86
Hej

Jag har köpt ett kit till att styra min Ikea Rullgardin. RULL-ZW-24V

Jag lyckas inte lära in Qubino Flush shuttler DC -Gen5 ZMNHOD1

Jag sätter min Telldus ZNet Lite på inlärningsläge och stoppar i sladden till Shuttler men den lärde inte in sig vid första strömmen.

Jag trycker på S knappen i 2 sekunder på Shuttler men får inte den till att lära in sig.

Jag har testat på olika avstånd till Znet Lite. 10meter ner till 0,5meter

Jag har mätat och kollat så den får ström.

Vad ska jag göra?

/ Roger

Re: Qubino Flush shutter DC

Postat: 04 feb 2018, 19:09
av Mats789
Hade samma problem idag.
Prova att byta plus och minus, den adapter de skickar med har fel markering på sladden. Insåg till sist att ---- på sladden från adaptern egentligen var +++.

Re: Qubino Flush shutter DC

Postat: 05 feb 2018, 12:23
av Oggie86
Hej

Jag har mätat att + är +. Och - är - till shuttlern.

Är det ok att byta håll, tänker mest så jag inte bränner något i Shuttlern.

/ Oggie

Re: Qubino Flush shutter DC

Postat: 05 feb 2018, 20:21
av Mats789
Det gick bra, körde så en lång stund innan jag upptäckte felet.

Re: Qubino Flush shutter DC

Postat: 06 feb 2018, 18:34
av Oggie86
Har nu testat med att vända polerna men gjorde ingen förändring. Har testat att trycka på så många olika sätt jag kan komma på.
En gång i 2-3 sekunder som bruksanvisningen säger till shuttlern
3gånger som telldus instruktioner säger, både korta och långa tryck
Flertal gånger uppe emot 50 gånger

En annan sak jag lade märke till, transformatorn jag fick med ger ut 24v 0,5A och shuttlern står det att den vill ha 24V 2,1A

Kan det vara att transformatorn är för liten så den inte orkar driva shuttlern?

Re: Qubino Flush shutter DC

Postat: 06 feb 2018, 19:06
av etompau
Har du motorn ansluten till Qubinon när du testar?
Mät spänningen på plinten, om trafon inte orkar att ge den effekt som är nödvändig så sjunker spänningen. Mottagaren är specad för matning ner till 12 V DC.