Fibaro single switch 2, brytström

Postat: 13 feb 2018, 18:37
av jonas_j
Hej
Har ett par stycken Single Switch 2 som är märkta FGS-213 och 8A/240V. På flera siter som säljer switchen specas dock 10A. I mitt fall är lasten jag vill styra närmare 10A åtminstone vid startström (en luftvärmepump till Poolen) så jag funderar helt enkelt på om modellen verkligen klarar 8 eller 10A. I Fibaros manual står det:

Kod: Markera allt

Single Switch 2 (FGS-213):
IEC standards: 8A
UL standards:
6.5A - resistive loads
5A - tungsten loads
Double Switch 2 (FGS-223):
IEC standards: 6.5A per channel
10A overall
UL standards:
6A per channel - resistive loads
3A per channel - tungsten loads
9.5A overall - resistive loads
Nån elektriker som kan klargöra?

Re: Fibaro single switch 2, brytström

Postat: 13 feb 2018, 19:15
av etompau
10A kan jag inte se att den skulle klara enl. spec.
8A en IEC-norm och 6,5A resistiv bel. enl. UL-norm (USA).

Använd en kontaktor så är du på säkra sidan.

Re: Fibaro single switch 2, brytström

Postat: 13 feb 2018, 22:07
av jonas_j
etompau skrev:10A kan jag inte se att den skulle klara enl. spec.
8A en IEC-norm och 6,5A resistiv bel. enl. UL-norm (USA).

Använd en kontaktor så är du på säkra sidan.
Jo, kör ett arbetsströmsrelä idag (Eltako R12-100) men missar ju energimätningen då eftersom lasten inte drar genom Fibaron. Att sätta ytterligare en mätare blir lite dyrt tycker jag...

M.nu m.fl seriösa hemautomationsbutiker säger ju 8A men det finns som jag nämnde flera som anger 10A.

Kjell säger 2,5kW

Dustin säger 2,5kW

Även här anges 2,5 kW Fibaro 2,5kW

Jag tror det lutar åt att jag ska mäta mer nogrant med strömtång hur många ampere värmepumpen verkligen drar alternativt välja en annan zwave-brytare som faktiskt klarar 10A även på pappret.