Sida 1 av 1

Styra och övervaka 3fas uttag

Postat: 29 maj 2018, 09:09
av frippess
Tänkte sätta upp ett 3fasuttag för att möjliggöra laddning av elbil och vill gärna ha möjlighet att dels mäta förbrukning men också välja när uttaget ska leverera ström.

På något sätt blir jag inte klok på hur detta ska göras för att fungera bäst och säkrast. Det tråkiga är att elektrikern som ska installera allt är väldigt duktig på installation m.m. men inte så hemma på zwave.

Det finns denna:
Bistable Switch/Contactor, 4-pole 32A - BICOM432-40-WM1

Som hänvisar till denna:
Smart Meter Din Rail 1 phase

Som i sin tur säger att den passar ihop med denna:
IKA232-20 230V/32A Contactor

Så hur går detta ihop till ett system där det kommer in 3fas matning och går ut 3fas matning mejlighet till mätning av förbrukning och kunna slå av/på?

På något sätt antar jag att BICOM432 är den som styrs av någon av de andra men blir inte riktigt klok på hur.

Några tips?

Re: Styra och övervaka 3fas uttag

Postat: 30 maj 2018, 13:33
av Thief
Nej, dom sakerna funkar inte ihop som du hade tänkt, eftersom "Smart Meter Din Rail 1 phase" är bara 1 fas.
Du ska ha dessa två som funkar ihop:
https://www.m.nu/sensorer/smart-meter-din-rail-3-phase
https://www.m.nu/tillbehor/bistable-swi ... 432-40-wm1