Problem att mounta 1-wire i OWFS

Postat: 31 okt 2018, 10:57
av joblo
Hej
Efter en uppdatering av weezy på min R-pi så slutade mitt Termoelementinterface att dyka upp i /mnt/1-wire. Jag har 9 st DS18B20 som dyker som de ska men INTE min rökgastempgivare (DS2762). Jag använder I2C interface och allt hade fungerat länge innan uppdateringen. Jag har även provat att byta ut Termoelementinterfacet men det gjorde ingen skillnad.
Någon som har användbara tips runt detta?
Jag håller på att preppa en R-Pi 3B+ med Debian Mate som ska få ersätta min gamla Pi och det kanske löser problemet men det skulle vara bra att få lite insikt i problemet i vilket fall som helst. Jag tar också gärna emot färska tips och länkar angående 1-wire i Ubuntu om det kan tänkas skilja mot de gamla "How-To" instruktionerna.

OBS, som ni säkert förstår så är jag ingen linux expert!

Re: Problem att mounta 1-wire i OWFS

Postat: 04 nov 2018, 22:18
av flyvert
Eftersom du hittar temp-givarna på bussen skulle jag i första hand kontrollera om DS2762 dyker upp den ansluts som enda givare, och med kort kabel.

I andra hand kanske du råkat på någon gammal inkompatibel owfs version - själv kör jag 3 RPI med blandade OS och versioner. Prova att hämta hem senaste versionen (3.2p3?) o bygga owfs från grunden istället för att hämta den via "apt-get install".

https://wiki.m.nu/index.php/OWFS_HowTo
https://github.com/owfs/owfs/
https://sourceforge.net/projects/owfs/files/owfs/3.2p2/

Re: Problem att mounta 1-wire i OWFS

Postat: 13 nov 2018, 15:38
av joblo
Tack för svaret.
Det var faktiskt bara något så simpelt som ett kabelbrott, nu funkar alla givare som de ska igen. :)