Sida 1 av 1

Logga drifttid för solfångarpump och varv för pelletskruv

Postat: 30 dec 2008, 09:02
av Newlund
Hallå
Jag har loggat 5st temperaturer i flera år nu ( http://server.newlund.com/temp/temps_day.png ) med temperatur.nu´s prylar och skulle vilja logga två saker till:
1) Drifttid för solfångarnas cirkulationspump.
Har en Leosol solcentral som har timräknare inbyggd men den nollställs vid strömavbrott. Hur kan man plocka ut en signal på ett enkelt sätt?
https://lagring.storegate.se/user/Pictu ... 605&Size=1
2) Antal varv för pelletskruv.
Pelletskruvens varv mäter jag nu "manuellt" med en cykeldator.
Se:
https://lagring.storegate.se/user/Pictu ... 608&Size=1
https://lagring.storegate.se/user/Pictu ... 606&Size=1
Går det att nyttja magnetsensorn på något sätt?

Återkom gärna med hjälp och förslag på lösningar. Jag är ingen elektronikfantom så jag är tacksam om ni är övertydliga. Gärna med länkar och bilder.

Hälsningar// Micke

Re: Logga drifttid för solfångarpump och varv för pelletskruv

Postat: 30 dec 2008, 09:34
av larky
För pelletsskruven kan du utan jättestora svårigheter använda en 1-wire räknare och en reedswitch.
Bild
En magnet, samma som du har eller en ny, sluter switchen vid varje passage. Nu är jag inte så duktig på reedswitchar, men en svårighet torde vara att hitta en som är studsfri, så att räknaren bara räknar ett varv för varje passage.

Re: Logga drifttid för solfångarpump och varv för pelletskruv

Postat: 01 jan 2009, 12:41
av HUSKii
larky skrev:...men en svårighet torde vara att hitta en som är studsfri...
Isåfall så bygger man en "avstudsningskrets" hittade denna på en google sökning:LÄNK
kanske kan vara nåt.