Sida 1 av 1

Expandera befintligt "gammalt" temp nät....

Postat: 16 feb 2009, 20:47
av casull
Hej på er.

Jag har nu ett temp nät med serie anslutning och 4 givare (DS18s20).
Nu skulle jag villja expandera det genom att lägga till 3 eller 4 sensorer till.
2 av dessa sensorer tänkte jag mäta fjärrvärme temp så dom måste spännings matas
för att klara 125 grader.

Nu till min fråga.

Måste jag spännings sätta hela nätet eller räcker det med dom två givare som ska klara mer än 85 grader?
Om det räcker med att ge dom två givarna som behöver mer spänning, kan jag då bara löda in två extra sladdar (GND,Vdd) på sensorn
och ge dom +5v dc?

//Micke

Re: Expandera befintligt "gammalt" temp nät....

Postat: 16 feb 2009, 21:46
av elf98
casull skrev:
Måste jag spännings sätta hela nätet eller räcker det med dom två givare som ska klara mer än 85 grader?
Du behöver bara spänningssätta det som behöver extra spänning!
casull skrev: Om det räcker med att ge dom två givarna som behöver mer spänning, kan jag då bara löda in två extra sladdar (GND,Vdd) på sensorn
och ge dom +5v dc?
Japp! Se till att det är stabiliserad spänning bara.

Re: Expandera befintligt "gammalt" temp nät....

Postat: 16 feb 2009, 21:51
av casull
Fint... Då vet jag att jag har tänkt rätt..
Jag tänkte ta ström från en SonyEricsson laddare... den ger 4.9V dc :D

//Micke

Re: Expandera befintligt "gammalt" temp nät....

Postat: 16 feb 2009, 21:54
av elf98
4,9 räcker gott och väl till det mesta. Tänk bara på att spänningen sjunker i kabeln om du har ett långt nät.