Sida 1 av 1

läsa en ingång på DS2413

Postat: 06 mar 2009, 21:34
av pixi
skall man göra något annat än att köra:

Kod: Markera allt

cat sensed.A
som man gör på tex ds2405

det svaret jag får är :

Kod: Markera allt

andreas@andreas-ibm:/mnt/1wire/3A.6B0E01000000$ cat sensed.B
cat: sensed.B: Ogiltigt argument
MVH Andreas H

Re: läsa en ingång på DS2413

Postat: 06 mar 2009, 23:00
av HUSKii
Vilken version har du på OWFS? Läste här på forumet att OWFS har lite taskigt stöd för just DS2413 upp till en viss version.

EDIT: Länk till forum tråd angående problemet

Re: läsa en ingång på DS2413

Postat: 06 mar 2009, 23:54
av pixi
Japp jag hittade det. och det löste problemet, Tack än en gång för ett super snabbt forum :-)

Re: läsa en ingång på DS2413

Postat: 06 mar 2009, 23:55
av HUSKii
Vad var lösningen?
Är inte fel att skriva lösningen så att andra kan se. :)

Edit:
pixi skrev: Jag upptäckte att den versionen som guiden handlar om inte stödjer DS2413 fullt ut, så jag uppdaterade till 2.7p17 och dom problemen var ur världen :-)
Kanske skall byta version på owfs i guiden???
Saxat från http://www.temperatur.nu/forum/guider-a ... html#p5542.

Re: läsa en ingång på DS2413

Postat: 07 mar 2009, 10:13
av pixi
Det har du helt rätt i , jag får skylla på för mycke jobb och några extra pilsner :-)

Som sagt så löste en uppdatering till 2.7p17 problemen :-)