Sida 1 av 1
läsa en ingång på DS2413
Postat: 06 mar 2009, 21:34
av pixi
skall man göra något annat än att köra:
som man gör på tex ds2405
det svaret jag får är :
Kod: Markera allt
andreas@andreas-ibm:/mnt/1wire/3A.6B0E01000000$ cat sensed.B
cat: sensed.B: Ogiltigt argument
MVH Andreas H
Re: läsa en ingång på DS2413
Postat: 06 mar 2009, 23:00
av HUSKii
Vilken version har du på OWFS? Läste här på forumet att OWFS har lite taskigt stöd för just DS2413 upp till en viss version.
EDIT:
Länk till forum tråd angående problemet
Re: läsa en ingång på DS2413
Postat: 06 mar 2009, 23:54
av pixi
Japp jag hittade det. och det löste problemet, Tack än en gång för ett super snabbt forum

Re: läsa en ingång på DS2413
Postat: 06 mar 2009, 23:55
av HUSKii
Vad var lösningen?
Är inte fel att skriva lösningen så att andra kan se.
Edit:
pixi skrev:
Jag upptäckte att den versionen som guiden handlar om inte stödjer DS2413 fullt ut, så jag uppdaterade till 2.7p17 och dom problemen var ur världen

Kanske skall byta version på owfs i guiden???
Saxat från
http://www.temperatur.nu/forum/guider-a ... html#p5542.
Re: läsa en ingång på DS2413
Postat: 07 mar 2009, 10:13
av pixi
Det har du helt rätt i , jag får skylla på för mycke jobb och några extra pilsner
Som sagt så löste en uppdatering till 2.7p17 problemen