Energimätning Neo Coolcam NAS-WR01ZE är helt fel

Teknisk support för produkter som finns på http://www.m.nu. Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
Martin43
Inlägg: 2
Blev medlem: 15 aug 2021, 20:14

Energimätning Neo Coolcam NAS-WR01ZE är helt fel

Inlägg av Martin43 »

Jag köpte en Neo Coolcam Zwave-plug, och upptäckte nu när jag provat den att kWh-rapporteringen är helt fel.

Produkt: https://www.m.nu/rela-z-wave/plug-in-rela-neo-coolcam-1
ID: 0x1027 Typ 0x0200

OpenZwave rapporterar detta regelbundet.
2021-08-15 20:14:29.430 Error: Zwave: OpenZWave: Invalid counter value received!: (-21474824.000000) Node: 56 (0x38), CommandClass: METER, Instance: 1, Index: 0, Id: 0x384C8012
Det energivärde som visas för idag är också ca 75% för högt men felvisningen varierar.
Nån annan som noterat detta?
Använder Aeotec ZW090 för Z-wave.

Googling ger att det verkar vara EU-versionen och då särskilt just denna firmware (protocol 6.04, application version 2.23), för det finns tydligen äldre Neo Coolcam pluggar som fungerar.

Se även
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=28987
https://community.openhab.org/t/strange ... 01ze/97988
https://community.athom.com/t/new-neo-c ... ue/10664/6
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/2062
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/2333
skynet
Wannabe
Inlägg: 14
Blev medlem: 13 aug 2021, 21:44

Re: Energimätning Neo Coolcam NAS-WR01ZE är helt fel

Inlägg av skynet »

Samma fel på min tidigare rapporterar korrekt nu
Martin43
Inlägg: 2
Blev medlem: 15 aug 2021, 20:14

Re: Energimätning Neo Coolcam NAS-WR01ZE är helt fel

Inlägg av Martin43 »

Hur löste du det?
lassekit
Inlägg: 2
Blev medlem: 02 sep 2021, 20:57

Re: Energimätning Neo Coolcam NAS-WR01ZE är helt fel

Inlägg av lassekit »

Installerad en till och fick ett konstigt fel, effekt blir i KWh!
Nån mer som fått det och isf nån lösning?
/LA
Arques
Inlägg: 1
Blev medlem: 28 maj 2023, 11:58

Re: Energimätning Neo Coolcam NAS-WR01ZE är helt fel

Inlägg av Arques »

Hej!

Jag beställde 3 av dessa och är inte riktigt nöjd heller. Följande fel har jag upptäckt:
  • En av dessa ger ifrån sig ett konstant högfrekvent pipljud, vilket är lite irriterande.
  • Vid flera tillfällen har den gröna LEDen tänt sig även fast jag konfigurerat att de ska vara av. Vet inte vad som triggat att de tänt men jag verkar kunna släcka dem igen genom att konfigurera "LED indicator" ON och OFF igen.
  • "Electric Consumption [kWh]" är helt off på två olika sätt. Det man upptäcker först är att den frekvent rapporterar massiva negativa siffror då högsta biten i detta 32-bitars tal "slumpmässigt" verkar switcha mellan 1 och 0. Detta går att korrigera för dock med lite kod men ytterligare ett fel är att även efter denna rättelse så rapporteras för höga siffror. Vad jag kan hitta online från andra som klagat verkar vara att de tror att siffrorna är allt från ungefär 2x till 4x gånger för höga. Till slut lyckades jag hitta någon som verkar lagt rätt mycket tid på att skriva kod för att fixa dessa problem som använt en korrigeringsfaktor på 0.26 och den använder jag också nu. Detta verkar stämma hyfsat bra med data från min kyl som över 6 timmars tid uppmätte en använding på 0.39 kWh men bara 50-35 watt med ungefär 50% vilotid mellan. Jag gjorde en väldigt grov integrering för hand 40W * 6 timmar * 0.5 (bara på hälften av tiden) = 0.12 kWh. Om jag sen testar 0.39 kWh * 0.26 i korrektionsfaktor får jag ~0,1 kWh vilket jag tyckte var "close enough". Detta generar också mycket rimligare siffror om man försöker jämföra med vad kyl/frys borde använda per år.
  • Om strömmen bryts verkar den helt felaktiga kWh siffran backa tillbaka till en relativt gammal siffra. Gissar att denna siffra inte sparas till enhetens minne särskilt ofta och att den inte hinner/inte ens försöker spara nuvaranda värde vid en power-loss.
En annan metod att få bättre kWh siffror skulle kunna vara att försöka integrera watt siffrorna automatiskt. Homeassistant kan t.ex. göra detta med en "riemann sum integral", detta har jag inte testat än. Men eftersom watt siffrorna inte uppdateras jätteofta eller jättekonsekvent är jag osäker på om detta skulle bli bättre än att försöka rätta den kWh siffran som finns. Dock skulle man på det sättet slippa problemet att kWh siffran kan hoppa tillbaka vid strömavbrott. (Home assistant tolkar detta som att den missat en nollning av siffran och kan därför logga en massiv ökning på Energy dashboard om man lagt siffran där).

Jag har sedan tidigare energimätning på många andra saker som använder betydligt mer ström via fibaro plug, fibaro outlet samt popp outdoor plug och alla dessa fungerar betydligt bättre men de kostar också därefter. Jag rekommenderar därför att man skippar denna NeoCoolcam plug om man vill ha pålitliga siffror men de verkar fungera hyfsat bra som billiga reläer och med lite jobb kan man få lite halvkassa energimätnings-siffror också.

Om någon vill se hur jag korrigerat kWh siffrorna från dessa så gott jag kunnat än så länge i homeassitant så bifogar jag min template sensor under:

Kod: Markera allt

  - sensor:
    - name: "Refrigerator switch corrected Electric Consumption [kWh]"
      unit_of_measurement: kWh
      device_class: energy
      state_class: total_increasing
      state: >-
        {% set value = states('sensor.refrigerator_switch_electric_consumption_kwh') | float(0) %}
        {% set const = 21474836.47 %}
        {% set correctionFactor = 0.26 %}
        {% if value < 0 %}{{ (value + const) * correctionFactor | round(2) }}
        {% else %}{{ value * correctionFactor }}
        {% endif %}
Detta verkar ha varit ett fel i åtminstone 2-3 år och firmware updates för denna produkt verkar inte finnas och kommer förmodligen aldrig släppas (de kanske inte ens har en fungerande firmware update mekanism?).