binär sensor

Postat: 04 jan 2022, 23:09
av StellaCorrigan
Hej

Jag har ett larm där jag kan styra med signal på ingång sex i larmet för att larma på/ larma av med öppen eller sluten krets. Com och z6. Hur kopplar jag in universalsensorn för att få det att fungera? Måste jag ha insignal för att kunna få utsignal på sensorn?

Re: binär sensor

Postat: 07 nov 2022, 11:56
av supportM
Hej,

Pratar vi om FIBEFGBS-222 ? I så fall bör ni kolla in manualen, punkt 4.7: https://manuals.fibaro.com/content/manu ... T-v1.0.pdf

Dvs koppla ena änden till jord och andra änden till IN1 eller IN2. Notera att man med parametrarna 20 och 21 kan välja om den är öppen eller stängd per default.