Sida 1 av 1

Pulsräknare och "Open collector transistorrelä"

Postat: 09 jul 2009, 15:34
av selstam
Tjo!

Den pulsräknare som finns via 1-wire-räknaren, klarar den av att hantera en vattenmätare med "open collector" transistorrelä-utgång?

Den pulsmätare jag har möjlighet att få kommunen att installera är följande:
http://www.armatec.se/pages/3031/webbas ... 275HRI.pdf

Någon som har en aning?

Mvh,
Andreas Selstam

Re: Pulsräknare och "Open collector transistorrelä"

Postat: 11 jul 2009, 08:11
av selstam
Ingen som vet?

Mvh,
Andreas Selstam

Re: Pulsräknare och "Open collector transistorrelä"

Postat: 11 jul 2009, 10:27
av elf98
Räknaren vill ha en signal som pendlar mellan 0 och 5 v

En Open Collector-krets pendlar mellan 0 och open.

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_collector

Om du lägger ~5v (tex från DS9490R) över ett motstånd (10-100k) på utgången kommer den att pendla mellan 5V och 0V. (Utgången drar ner spänningen när kretsen sluts.)

Det är inte lämpligt att använda batteriet på räknaren som strömkälla, det kommer att tömmas snabbt om det används på det sättet.