Sökningen fann 77 träffar

av kaaswe
19 sep 2017, 19:43
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: 1-wire givare slår ut varandra
Svar: 7
Visningar: 3855

Re: 1-wire givare slår ut varandra

Problemet löst. Ett pull-up motstånd på 4.7K, alltså mellan VDD och DQ i yttersta änden på den branch (slinga) som gick upp på min vind, ca 20 till en hum/temp givare. Den som drog ner spänningen på DQ till 4.14. Jag har inte kontrollmätt nu efter inkopplingen men alla givare listas i OWFS och min L...
av kaaswe
18 sep 2017, 19:58
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: 1-wire givare slår ut varandra
Svar: 7
Visningar: 3855

Re: 1-wire givare slår ut varandra

Vidare felsökning visar att externa matningen (VDD) håller 4.9-5.0V i ytterändarna så det är bra. 1-wire data (DQ) håller 4.47 när branch1 upp på vinden är urkopplad och sjunker till 4.14 med den inkopplad. ok tror jag. 4.14 borde räcka för att hålla signalen uppe kan jag tycka, det är nu ni experte...
av kaaswe
18 sep 2017, 08:20
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: 1-wire givare slår ut varandra
Svar: 7
Visningar: 3855

Re: 1-wire givare slår ut varandra

Absolut, men detta är ju ingen Ehternet hub, och jag hade hoppats på att namnet bara var nav och inte även karaktären. Min fullösning är å andra sidan ett sätt att gå runt det, en förlängning i detta kan vara att bara ha en gren av de 4 aktiva åt gången och växla mellan dom. Jag har en extra busmast...
av kaaswe
17 sep 2017, 16:25
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: 1-wire givare slår ut varandra
Svar: 7
Visningar: 3855

Re: 1-wire givare slår ut varandra

Jag har nu lyckats identifiera min branch 2 som är en 20m kabel upp på vinden till en temp/hum sensor, om jag plockar bort den så fungerar min LCD igen och mitt kluster av 10st DS18B20. Hoppas denna bild kan beskriva mitt nät bättre: (där inget kabelavstånd står är det typ 10cm) RPi -- GPIO--(I2C 1-...
av kaaswe
17 sep 2017, 13:53
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: 1-wire givare slår ut varandra
Svar: 7
Visningar: 3855

Re: 1-wire givare slår ut varandra

Jag har misstänker det har med timingen att göra på bussen, men hittar inget hur jag kan programmässigt ändra det med owfs, Pulldown slew-time. Jag har testat nu med att sätta ett motstånd på 100ohm på databussen men då gick allt ned, 50Ohm och jag ser ingen skillnad. Men att famla i mörkret utan at...
av kaaswe
17 sep 2017, 09:39
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: 1-wire network shorted
Svar: 7
Visningar: 3716

Re: 1-wire network shorted

då dina tempgivare är kontakterade enligt den "gamla" modellen, alltså köpta under 2008 eller tidigare, är pinouten annorlunda än på den "nya" kontakteringen som din förlängingskabel har. Har du inte möjlighet att klämma egna kablar då du saknar tång är nog enklaste alternativet ...
av kaaswe
16 sep 2017, 16:55
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: Domoticz 1wire GPIO på en RPi
Svar: 3
Visningar: 2654

Re: Domoticz 1wire GPIO på en RPi

Har inte provat utan 1-wire I2C interfacet som man sätter på GPIO, men parasit matning fungerar teoretiskt om det inte drar mer ström än vad din PI orkar leverera, principen är ju bara att du stjäl ström från datakabeln. Om du har planer på att bygga dit nät större med många sensorer så är tipset at...
av kaaswe
16 sep 2017, 16:49
Kategori: Programmering
Tråd: Databasdesign
Svar: 6
Visningar: 11766

Re: Databasdesign

Båda sätten kan vara rätt. A om det inte blir för många, men B är nog det vanligaste och även Domoticz kör med ID och lagrar sen alla enheter i samma tabell.

Skulle jag byggt det skulle jag kört på B, enklare och snyggare.
av kaaswe
16 sep 2017, 16:09
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: 1-wire network shorted
Svar: 7
Visningar: 3716

Re: 1-wire network shorted

av kaaswe
16 sep 2017, 16:07
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: 1-wire givare slår ut varandra
Svar: 7
Visningar: 3855

Re: 1-wire givare slår ut varandra

Vidare felsökning. Då jag har en 4 ports hub har jag nu provat att sätta LCD'n på en egen branch, har även testat sätta den klump av 10 tempgivare på en egen branch, men inget hjälper. Samma problem att allt fungerar separat men inte LCD'n tillsammans. Shit. Det var min sista utväg...Jag har inte nå...
av kaaswe
16 sep 2017, 10:50
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: 1-wire givare slår ut varandra
Svar: 7
Visningar: 3855

1-wire givare slår ut varandra

Hej. Jag har Raspberry pi med 1-wire adapter på GPIO med OFWS. Körs på Jessie och Domoticz, jag har haft systemet i många år som växt, har även RFXcom med massor av 433 enheter. På 1-wire sidan har jag först en 4-ports hub som delar upp till flera slingor, använder alla 4 men det är primärt en sling...
av kaaswe
21 sep 2016, 21:31
Kategori: Styrenheter
Tråd: OWFS version + 1-wire + domoticz
Svar: 3
Visningar: 2773

Re: OWFS version + 1-wire + domoticz

Efter att ha manuellt kompilerat OWFS 3.1p4 så beter sig nu allt normalt igen. Inga konstiga larm i Domoticz loggen längre. En helt annan grej är att min IPCam som jag haft till ringklockan nu helt plötsligt inte heller fungerar in denna version. Nu fick jag ändra syntax och lägga till user och pass...
av kaaswe
16 sep 2016, 18:51
Kategori: Styrenheter
Tråd: OWFS version + 1-wire + domoticz
Svar: 3
Visningar: 2773

Re: OWFS version + 1-wire + domoticz

tack för input. Nja, jag har kört ganska länge, över 3 år och jag har ca 40 devices blandat 1-wire och trådlöst men jag kör inte längre tellstick utan RFXcom. Min databas växer över åren sakta och 1.5Mb är min normala size. Inte så mycket data som sparas så länge då det bara är historik av graferna....
av kaaswe
14 sep 2016, 21:13
Kategori: Styrenheter
Tråd: OWFS version + 1-wire + domoticz
Svar: 3
Visningar: 2773

OWFS version + 1-wire + domoticz

Hej Efter crash och nystart med Debian Jessy, OWFS 2.9p8 och senaste Domoticz (V3.5466) har jag fått stora problem med min i2c 1-wire modul på min Raspberry där loggen spammas av: 016-09-14 20:36:40.820 (1wire) Lighting 2 (Unknown) 2016-09-14 20:36:41.027 (1wire) Lighting 2 (Unknown) 2016-09-14 20:3...
av kaaswe
09 jan 2016, 19:09
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: Domoticz och analog ljussensor TSL250R
Svar: 2
Visningar: 2164

Re: Domoticz och analog ljussensor TSL250R

Som sagt min lösning på detta är ett script som läser in värdet direkt från OWFS och via json uppdaterar en dummy device i Domoticz. Scriptet är skapat som en service som startar upp vid boot och har Domoticz som beroende. Detta är bara själva scriptet och inte för tjänsten. Hoppas det kan hjälpa nå...