Jag har 2 st akvarier (ett på 150 liter och ett på 700liter) + ett akvaterrarium på 300 liter i mitt hus. Min gissning är att allt detta vatten leder till en ökad fuktighet även på vinden då en del varm fuktig luft läcker upp i springor och genom luckan upp till vinden.
Normalt är det ca 40% luftfuktighet inne, så det är ett behagligt klimat inne.
Då jag faktiskt har sett en del mögelpåväxt på vinden var det dax att börja titta på en lösning för att komma till rätta med problemen.
http://www.trygghetsvakten.se/ finns ju redan, men den kostar närmare 15000kr för en fläkt, en värmeslinga och lite styrelektronik.
15kkr tycker jag är på tok för mycket, halva det skulle kännas rimligare.
Så jag satte igång...
Mitt recept är som följer:
Hårdvara:
1st Fit-PC2i
1st Tellstick
2st Fjärrströmbrytare
1st Temperatur & luftfuktighet på vinden. Jag använder en THGR238N som är ansluten till min väderstation.
1st Temperatur & luftfuktighet ute. Jag använder värden från min väderstation.
1st ventilationsfläkt med tillhörande rör
1st 500W element
Tillkommer gör diverse kablar och en elektriker som kan installera ett eluttag på vinden. I väntan på elektriker använder jag en skarvsladd.
Total kostnad för hårdvara bör kunna landa på ca 3-4kkr!
Så till den kanske lite mer spännande delen;
Mjukvara:
- Fit-PC2-datorn kör linux och väderstationen WMR928 är ansluten till den
- Fjärrströmbrytarna styrs från Tellstick med hjälp av programmet rfcmd
- Hjärtat i lösningen är ett script som analyserar temperaturerna & luftfuktigheterna och med dessa data som grund bestämmer hur fukten skall minimeras.
- Att köra fläkten dygnet runt kostar endast ca 100kr/år, så ventilation sker vid de tillfällen det är lönsamt, oavsett temperatur och fuktighet.
- Elementet kostar betydligt mer (ca 12kr/dag). För att minimera energiåtgången tas hänsyn till vilken temperatur det är på vinden (Vid låga temperaturer kan man tillåta högre relativ fuktighet). Även tidsperspektiv tas med i beräkningen, beroende på temperatur och relativ fuktighet tar det olika lång tid för mögel att bildas. Endast om det är för fuktigt för länge och det inte går att ventilera tas nödlösningen att värma vinden till.
http://elf98.dyndns.org/~erik/fuktctrl/
Mer information om vid vilka temperaturer och i vilka tidsperspektiv mögel kan bildas hittar du här: http://www.lfs-web.se/mogel.htm.
Det kommer att bli mycket intressant att se hur väl systemet fungerar!
Kommentarer:
Temperatur/fuktighet skulle precis lika gärna hämtas från de fuktighets/temperaturgivare som finns på shop.temperatur.nu. De skulle i sådana fall enkelt kunna anslutas med en DS9490R för att sedan läsas av med owfs
Så snart jag får hem styrkretsar till LCDdisplayer kommer en statusdisplay att installeras.