Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Teknisk support för produkter som finns på http://www.m.nu. Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
Qluripax
Wannabe
Inlägg: 18
Blev medlem: 06 jun 2010, 14:27
Ort: Leksand

Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av Qluripax »

Jag köpte en Rainwise Rainnew 211 tidigare i höstas men har inte fått tummen ur för att få in den i mitt 1-wire nät förrän nu. Och det är klart att det inte ska rulla på...
Jag har en HA7Net med 3 temp.givare på. Hittar den 4:e givaren, räknaren, och slår en "cat uncached/1D.1EB90D000000/counters.A". Får ett svar i stil med 316163783.
Men svaret är inte stabilt, frågar jag några sekunder senare så är svaret 316172147.

Frågan är om jag har missat något? Slängde in regnmätaren på en ledig port i min HA7Net. Jag har även provat att koppla in den i en 3-vägs skarv jag har där tempgivarna ligger men samma där, räknaren är inte stabil.
Någon som har en idé?

/Qluripax
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av elf98 »

Har räknaren spänningsmatning? (borde inte behövas, men det kan vara det som spökar)

Inget annat som strular på nätet?
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
Qluripax
Wannabe
Inlägg: 18
Blev medlem: 06 jun 2010, 14:27
Ort: Leksand

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av Qluripax »

Inte mer än ett Adatperkablage. Har även provat att köra rakt in i HA7net:en med samma resultat.
På den här HA7net:en hänger det 3 st tempgivare (varav den ena matar temperatur.nu). Halvlång sladd, cirkus 50 meter.
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av elf98 »

Om du öppnar plastboxen, sitter alla kablar fast?

Har du tillgång till en multimeter? Vad får du för spänning över NC och GND?
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
Qluripax
Wannabe
Inlägg: 18
Blev medlem: 06 jun 2010, 14:27
Ort: Leksand

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av Qluripax »

Jodå, sladdarna sitter fast. Jag får ca 0,9 volt när jag mäter med den direktinkopplad mot HA7net. Betydligt mindre om jag kopplar över adapterkablaget, 0.1v ca.
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av elf98 »

På ett fåtal av de HA7Net som har sålts på www.m.nu har vi helt enkelt missat att konfigurera portarna för spänningsmatning. Tråkigt men så är det.

Om du öppnar din Ha7Net så ser du tre st jumprar närmast de tre 1wireportarna. Bygeln skall sitta mellan mittenpinnen och pinnen märkt 5V.

Testa att flytta jumpern dit. Med mycket stor sannolikhet kommer det att lösa dina problem.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
Qluripax
Wannabe
Inlägg: 18
Blev medlem: 06 jun 2010, 14:27
Ort: Leksand

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av Qluripax »

Jo, jumprarna var "okonfigurerade", snabbt fixat men fortfarande räknar den ostabilt. Från 319572908 till 319573797 på några sekunder. Jag lät en outnyttjad port stå kvar "okonfigurerad".

Mätte igen och nu har jag 5 volt mellan gnd och nc.
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av elf98 »

Om du lossar kabeln från A, fortsätter den att räkna upp kontinuerligt?

Är mätaren placerad utomhus? Går kabeln till räknaren förbi någon kraftig störningskälla? (ex kompressor, lysrörsarmatur, fläkt)
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
Qluripax
Wannabe
Inlägg: 18
Blev medlem: 06 jun 2010, 14:27
Ort: Leksand

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av Qluripax »

Ok, jag kopplade ur A och då stannar räknaren på 319639496.

Regnmätaren står utomhus med sladden liggande i ett trassel på golvet.
Elmiljön borde vara ganska ostörd. Det finns inga förbrukare på förutom utrustningen för tempen och en mottagare till Nexan, ett par meter bort.
I elektronikväg för temperaturmätning så har vi HA7net som är kopplad till en WRT54GL (som kör openwrt + owfs). Jag kör wlan mot WRT:n där jag läser portarna över owfs. +iofs nätaggregaten till ovanstående men det känns inte som att det är dom som stökar.

Ok, det känns som felsökning av Rainwise som nästa steg. Tips?
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av elf98 »

Regnmätarens elektronik består i princip enbart av ett tungelement och en magnet, det verkar som att du plockar upp störningar via kabeln som regnmätaren reagerar på.

Testa att rulla upp kabeln om är över.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
bussax
Wannabe
Inlägg: 3
Blev medlem: 11 okt 2010, 22:39
Ort: Örebro

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av bussax »

Har också problem med regnmätaren/räknaren. Regnet registreras som det ska, men det kommer ytterligare ca 10 falska pulser per dag ojämnt fördelade. Är ingångarna till räknaren "svävande"? En svävande ingång ända ut till regnmätaren fungerar ju som en 18 m lång antenn och skulle kanske förklara problemen. Hittar dock ingen information om räknarens ingångar.
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av elf98 »

Ingångarna är dragna mot jord med ett motstånd på 1MOhm (högt värde för att minska strömförbrukningen.).

Testa att sätta ett motstånd på ex 10kOhm mellan ingången och jord, det borde minska problemen. Om du inte har ett sådant motstånd skickar jag självklart ett!

Qluripax: ett motstånd kanske kan hjälpa dig med.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
daromer
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 961
Blev medlem: 23 sep 2009, 09:31
Ort: Växjö

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av daromer »

Kan kanske behövas någon extra avstörningskondensator med.
Qluripax
Wannabe
Inlägg: 18
Blev medlem: 06 jun 2010, 14:27
Ort: Leksand

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av Qluripax »

Japp, har konstaterat att det nog är 50Hz som går in så Erik fick i uppdrag att bygga ett filter.. :D
'Fyller på med mer när vi har kommit en bit till med att testa filtret.
bussax
Wannabe
Inlägg: 3
Blev medlem: 11 okt 2010, 22:39
Ort: Örebro

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Inlägg av bussax »

Ett 10 kOhm motstånd funkade för mig. Tackar.
Skriv svar