D2PC 2 IO för att detektera 230VAC?

Teknisk support för produkter som finns på http://www.m.nu. Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
fritte98
Inlägg: 2
Blev medlem: 11 okt 2010, 10:40
Ort: Kristianstad

D2PC 2 IO för att detektera 230VAC?

Inlägg av fritte98 »

Hej

Jag behöver logga om jag har en 230VAC signal. Rättar sagt 2 olika. Kan man göra detta med en D2PC 2 IO samt några lämpliga relä?? Min tanke är då att reläet har en spole på 230V och drar när kretsen blir spänningssatt. D2PC läser sedan av om reläet är slutet eller inte.

Jag vill logga termostaten på panna till pelletsbrännaren, samt vill även logga om tändspiralen i brännaren får ström.
Tipsa gärna om inkopplingsförslag.. Ska man koppla reläet parallelt med lasten med ett stort motstång, eller kan man lägga det i serie lasten.

Har även en 5V signal som jag vill logga, med det borde gå med ett enklare relä...
daromer
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 961
Blev medlem: 23 sep 2009, 09:31
Ort: Växjö

Re: D2PC 2 IO för att detektera 230VAC?

Inlägg av daromer »

Hej
Ja du kan använda ett sådant relä.
Men det finns också anda och kanske tillochmed bättre sätt.
Spänningsdelar som sedan likriktas och skickas in i en Optokrets. Den sluter då till ditt io kort.

Dvs i korta drag. 3 motstånd. 1 diod. 1 konding 1 optoisolator. (Är nog billiare än ett 230v relä också)



Har du 5volt kan du använda en optoisolator direkt. Skippa relä där. Bara dyrt och klumpigt.
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: D2PC 2 IO för att detektera 230VAC?

Inlägg av elf98 »

https://www.m.nu/iokort-4-kanaler-med-s ... p-324.html har optoisolerade ingångar och klarar spänningar på 5-20V AC/DC.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
daromer
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 961
Blev medlem: 23 sep 2009, 09:31
Ort: Växjö

Re: D2PC 2 IO för att detektera 230VAC?

Inlägg av daromer »

Perfekt isåfall. Då är det bara att spänningsdela.
fritte98
Inlägg: 2
Blev medlem: 11 okt 2010, 10:40
Ort: Kristianstad

Re: D2PC 2 IO för att detektera 230VAC?

Inlägg av fritte98 »

Visade sig att jag hade lite optokopplare hemma, tror de heter pc817.
Har du möjlighet att beskriva hur det bör kopplas för att funka, samt lämpliga värde..

Tror jag har koll på hur det ska kopplas, men kan inte dimensionera allt korrekt

Gissar på att du meanr 2 motstånd i serie för spänningsdelning, och parallellt med ett motstång lägga optpkopplingen i serie med ett motstånd. En diod parallellt med optokoppling i motsats riktning. Eller är jag helt ute?? Var bör jag lägga kondingen?? På lågvoltsidan??

Har sett ett exempel på nätet där de matade en optokoppling med 230VAC direkt genom ett 3K3 motstånd, och sedan menade de att det räckte med en konding på lågvoltsidan. Tycker detta låter lite farligt bara...
Skriv svar