Jag funderar på att köpa ett par Luftfuktighetsmätare [Version 2] och en Poseidon 2250 (http://www.hw-group.com/products/poseid ... 50_en.html) för att övervaka temp + luftfuktighet och skicka SMS larm om dessa går över en viss gräns. Men jag är osäker på om Poseidon stöder dessa sensorer?
Det bör väl gå när dom är vanliga 1-wire enheter, eller ?
Jag kan inget om poseidon, men det verka vara vanliga DS18B20 som tempsensorer, står inget om vad det är för chip i deras luftfuktighetsmätare.
Lite förvirrande vad dom skriver om 1-w, "(max 10 probes)", "Total bus length up to 30 m", och i bilden 10m max.
Temperatursensorerna fungerar utan problem, hur det är med RH vet jag inte. Svaret från HWg är minst sagt kryptiskt. En sak är iaf säker, inget går sönder om man testar.
Temperature sensors DS18B20 will work for you, if you'll wire it properly.
For Humidity sensor it's not so easy, there is calibration value in EEPROM of the chip and we use a bit different humidity sensor. You can try it.
Anyway we guarantee our devices work OK with our sensors.
You can try to connect other sensors, but we can’t accept technical guarantee if you'll damage our product in this way.
"Kryptisk" täcker inte
Ingen tvekan om att den inte går sönder, men jag gillar "Luftfuktighetsmätare [Version 2" och den passar bättre ind i mit projekt. Får fundera lite....
Det bör fungera, enligt denna bild så är det HIH4000 de använder. Att sensorn måste skyddas från ljus för att inte rapportera felaktiga värden verkar de ha missat.
Då kommunikationen sker via 1wire har de med största sannolikhet en DS2438Z-baserad lösning.
Om du har möglighet för att testa är det kanon. Anners får jag nok hålla mig till deras sensorer om inte där finns ett annat embedded produkt som kan skicka SMS vid larm, stödja Temp+humid och göra grafs.
Jag har kört lite tester mot Poseidion 3262 och kan konstatera följande:
1. HWg har en egen kontaktering.
2. RH-mätaren verkar fungera utan problem.
3. Parasitkopplade sensorer fungerar inte. Sätter man en temperatursensor på RH-mätaren från m.nu är den parasitkopplad.
Grejjerna fungerar så smidigt att jag kanske borde ta hem lite HWg-saker...
Jag tycker också det är ett bra produkt. Det verkar dock som dom inte är så "öppna" och föredrar deras egen HW.
Det går väl att modda din RH-mäterare så DS18S20 får direkt +5V?