När jag kopplar in 1 tempsensor till respektive A och B så får jag detta resultat:
Current Temp A(IN) -0.0625
Current Temp B(OUT) -0.0625
1-wire dev 3 19.5000
1-wire dev 4 20.2500
Ska inte dessa hamna på Temp A och Temp B?
Jag får inte Relä 1 eller 2 att reagera på tempvärdena nu.
Vad kan det vara för fel?
Har försökt med det, men inte lyckats. Jag tolkar anvisningarna som att det är "Current Temp A och B" som reläna ska påverkas av och då är frågan varför de konstant visar -0.0625? Har provat att kalla sensor 3 och 4 för för dessa namn, men det funkar inte heller.
Ja det är 1.2. Ska också tillägga att relä 1 alltid ställer sig i läge ON. Ställer jag det till OFF så återgår det till ON. Relä 2 gör tvärtom och återgår alltid till OFF. Övriga relä kan jag sätta till ON eller OFF.
Då är mina idéer slut, testa att ställa frågan i tillverkarens forum, http://www.remoterig.com/forum/ . Med största sannolikhet har den en lösning på problemet där!
Dom hade lösningen. Av någon anledning så registrerade switchen 4 tempsensorer fast det aldrig har funnits mer än 2. A(IN) och B(OUT) hade värdet -0.0625 vilket orsakade konstigheterna. Tog bort alla sensorerna och startade om switchen och sen blev det rätt. (Relä 1 och 2 kan bara styras av A(IN) och B(OUT).
Så nu återstår bara problemet med UV-metern, se tråden om detta problem.