Tappar nätet vid inkopling av annat än DS1820

I detta forum hör diskussioner gällande teknik i största allmänhet och hemautomation i synnerhet hemma.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
tanner
Wannabe
Inlägg: 16
Blev medlem: 28 dec 2010, 20:53
Ort: Kalmar
Kontakt:

Tappar nätet vid inkopling av annat än DS1820

Inlägg av tanner »

Jag stora problem och tappar nätet när jag kopplar på ngt annat än tempsensorer, se tidigare http://www.temperatur.nu/forum/www-m-nu ... t2015.html. DS18S20 fungerar perfekt både i parasit och med 5v.

Så fort jag kopplar på en räknare och en ljussensor så "dör" nätet och går ner. Listar jag mappen där mitt nät ligger mountat försvinner alla enheter, även USB-adaptern DS9490R. Så fort jag plockar ur DQ-kabeln ur räknaren/ljussensorn kommer nätet tillbaka.

Det har dock hänt att alla enheter finns med en kortare tid och jag har kunnat läsa av räknare resp. ljussensor. Nätet går dock ner inom ngn minut efter det men dyker det direkt när jag kopplar på DQ.

Kör ubuntu och OWFS om det spelar in.


Är det någon som varit ut för något liknande eller vet vad man kan göra för att få ordning på det?
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: Tappar nätet vid inkopling av annat än DS1820

Inlägg av larky »

De gånger jag lyckas sänka mitt 1-w nät är när jag kopplat in saker som varit felkopplade, blandat jord och data osv...

Kontrollera att spänningen är rimlig, koppla in en kabelstump till en gren och anslut en multimeter mellan spänning och jord, borde visa 5 volt. Koppla sen in den nya prylen och se om det händer något.
tanner
Wannabe
Inlägg: 16
Blev medlem: 28 dec 2010, 20:53
Ort: Kalmar
Kontakt:

Re: Tappar nätet vid inkopling av annat än DS1820

Inlägg av tanner »

jo man misstänker ju att det kan vara något felkopplat när det beter sig så och både räknaren och ljussensorn är kit från m.nu som jag själv lött ihop, vilket kanske ökar sannolikheten...

Kör med 3 temp sensorer och räknaren på experimentplatta för att lättare kunna överblicka. Mellan + och jord är det 5.08v. Så länge jag bara har de 3st ds18s20 inkopplade så är frid och fröjd men så snart jag ansluter räknare/ljussensor, går det ner.

Får ta och löda loss alla komponenter och löda om för att försöka utesluta att det är där felet är
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Tappar nätet vid inkopling av annat än DS1820

Inlägg av elf98 »

Som sagt, ljussensorn kan ha ett kort som är dåligt, avvakta med den sensorn tills vidare.