DS2423 räknar inte S0

Teknisk support för produkter som finns på http://www.m.nu. Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
tomashermansson
Wannabe
Inlägg: 15
Blev medlem: 14 jan 2010, 00:24
Ort: Enskede

DS2423 räknar inte S0

Inlägg av tomashermansson »

Jag har en två elmätare som är kopplade till DS2423. Den enda, Counter_C, är ansluten med en LED puls mätare, Counter D är ansluten till S0 på elmätaren. Problemet är att ingen förbrukning redovisas... se nedan.

index TimeStamp Counter_A Counter_B Counter_C Counter_D
1063569 2013-05-13 20:04:00.000 0 1 56038474 15343288
1063568 2013-05-13 20:03:00.000 0 1 56038445 15343288
1063567 2013-05-13 20:02:00.000 0 1 56038426 15343288
1063566 2013-05-13 20:01:00.000 0 1 56038396 15343288
1063565 2013-05-13 20:00:00.000 0 1 56038377 15343288
1063564 2013-05-13 19:59:00.000 0 1 56038348 15343288
1063563 2013-05-13 19:58:00.000 0 1 56038329 15343288
1063562 2013-05-13 19:57:00.000 0 1 56038298 15343288
1063561 2013-05-13 19:56:00.000 0 1 56038280 15343288
1063560 2013-05-13 19:55:00.000 0 1 56038250 15343288


Vad kan vara fel?
lennart
Gillar hemautomation
Inlägg: 26
Blev medlem: 22 mar 2013, 23:20
Ort: Tjurkö

Re: DS2423 räknar inte S0

Inlägg av lennart »

Är du säker på att utgången funkar? Mät eller koppla på en liten lysdiod och kolla, tänk på att inte lasta utgången för hårt bara
Internet är bara en fluga - som sitter på väggen och lyssnar...
tomashermansson
Wannabe
Inlägg: 15
Blev medlem: 14 jan 2010, 00:24
Ort: Enskede

Re: DS2423 räknar inte S0

Inlägg av tomashermansson »

lennart skrev:Är du säker på att utgången funkar? Mät eller koppla på en liten lysdiod och kolla, tänk på att inte lasta utgången för hårt bara
Slarvfel... kopplade till jord i stället för 5V...
Skriv svar