med i2c-interface. I2c-interfacet matas med extern spänning, har tagit bort
byglen för intern matning. RPi och matning går på UPS för att överleva strömavbrott.
Systemen har varsin ca 8m lång kabel till pannrummet där pc:n mäter temp m.m.
RPi:n ska bara hålla koll på och logga strömavbrott. Att RPi:s kabel går till pannrummet
beror på att den är ansluten till enDS2413 som känner ev. strömavbrott och om det
behövs starta hålla koll på om pelletsbrännaren behöver startas. Det har visat sig att
min CTC Logic som styr värmepumpen och pannan startar pannan direkt efter strömavbrott.
Onödigt om det är varmt ute.
Mitt problem är att RPi-interfacet inte känner av ändringar, det säger OK i alla lägen.
Om jag tar in DS2413-enheten (reläer och en massa annat) till rummet där RPi finns
så fungerar det. Jag har kollat kabeln flera gånger.
Kablarna går parallellet till pannrummet. Inget på vägen som ska påverka.
Inte i något fall kan jag se att pc-owfs störs.
Ska nu flytta DS2413 till pc-nätet för koll.
Någon som har en fundering?

EDIT:
Jag har just flyttat burken med DS2413 till pc-nätet och det fungerar smärtfritt.

Så.... ?