högtemperatur sensor

I detta forum hör diskussioner gällande teknik i största allmänhet och hemautomation i synnerhet hemma.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
The_donk
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 134
Blev medlem: 27 apr 2007, 16:53
Ort: Stockamöllan

högtemperatur sensor

Inlägg av The_donk »

För att börja någonstans.
Det jag vill göra är att logga ex rökgastemeratur, solfångar temp, i ett 1-wire nät, temperaturer mellan -(?) 10 till +500 grader C (tror) jag
beskriver detta dokument lösningen?

http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/1wirethermo.pdf
Användarvisningsbild
Dowser
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 811
Blev medlem: 10 mar 2007, 09:44
Ort: Trosa
Kontakt:

Inlägg av Dowser »

Det ser ut som en riktigt intressant lösning.
Har du gått vidare sedan detta inlägg?

Själv ser jag tre områden där jag vill mäte temperaturer över 125 grader:
Solpaneler skall installeras inom snar framtid. (Väntar på bygglov) där driftstemperaturen uppgår till 200 grader.
Rökgas-temperatur.
Värme-slingor för varmvatten-uppvärmning med hjälp av braskasett. Rimligtvis liknande temp-område som solpanelen.

Så det vore klart intressant med mätare som klarade lite biffigare temperaturer.
The_donk
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 134
Blev medlem: 27 apr 2007, 16:53
Ort: Stockamöllan

Inlägg av The_donk »

larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Inlägg av larky »

DS2760 borde fungera, men jag har inte testat (än)

http://owfs.org/index.php?page=thermocouples
jazzgossen
Wannabe
Inlägg: 4
Blev medlem: 16 maj 2007, 13:02
Ort: Örebro

Inlägg av jazzgossen »

Enligt Parallax datablad kan DS2760 bara mäta 0 till +127 grader C. Det räcker väl inte så långt för rökgasmätning?
PerM
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 822
Blev medlem: 23 feb 2007, 14:46
Ort: Vallentuna
Kontakt:

Inlägg av PerM »

jazzgossen skrev:Enligt Parallax datablad kan DS2760 bara mäta 0 till +127 grader C. Det räcker väl inte så långt för rökgasmätning?
Man använder A/D omvandlaren med ansluten temp-probe istf den inbyggda temperatursensorn.
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Inlägg av elf98 »

Teaser: Om allt går som planerat finns det thermocouples att beställa på shop.temperatur.nu inom 2 veckor!
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
The_donk
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 134
Blev medlem: 27 apr 2007, 16:53
Ort: Stockamöllan

Inlägg av The_donk »

HAHAHA Här satt jag och letade efter vad användaren Teaser sagt, jag gick till och med in i användarlistan för att se vad Teaser sagt...

Bra är den kompatibel med konkurenternas... dvs kommer PerM att kunna lägga upp den i sitt projekt och då få med alla, varianter?
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Inlägg av elf98 »

Thermocouplen kommer att vara uppbyggd kring DS2760/DS2762 och därmed kompatibel med övriga liknande produkter på marknaden.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Inlägg av larky »

Så har jag fått igång min nyinhandlade högtemperatursensor, än så länge bara direktkopplad till en (extra) DS9490R och LogTemp då jag saknar lite kablar och kontakter för att koppla in den på mitt "riktiga" 1-wirenät som är rj45 rakt igenom.
Sensorn är klämd med ett 160 mm slangklammer under isoleringen direkt mot rörröret på vår braskamin, en dryg meter efter kaminen.
Proveldade i går, med nedanstående resultat.
httest1yo5.png
httest1yo5.png (5.62 KiB) Visad 6602 gånger
Är det någon som kan förklara "hacken" i kurvan?
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Inlägg av elf98 »

Det ser ut som felavläsningar. (Sensorn ser ut att ha läst av en lägre spänning än vad den egentligen är.). Finns det i logtemp någon möjlighet att zooma in ett tidsintervall? Det skulle vara mycket intressant att se mätserierien -/+5min runt ett mätfel.

Exakt vad det beror på kan jag i nuläget inte säga. Jag har kört en testserie med 100000 samplingar. Då fick jag inga läsfel. Visserligen var det i normal rumstemperatur, men det borde inte påverka tillförlitligheten.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
The_donk
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 134
Blev medlem: 27 apr 2007, 16:53
Ort: Stockamöllan

Inlägg av The_donk »

Jag har kopplat min till pelletsbrännaren, och jag har förundrats över att vissa nedåtspikar återkommer med rätt så exakta intervall företrädelsevis mellan 50 och 25 grader
Jag har mätvärdena hemma och ska redovisa dem här i kväll.

men om det är felkoder som triggas kan det ju förklara en del..
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Inlägg av larky »

Jag kan posta ett par utdrag av loggfilen;
Först 21:16-21:23
28.04.2008; 21:16:39;174.08
28.04.2008; 21:16:55;173.69
28.04.2008; 21:17:11;173.69
28.04.2008; 21:17:27;173.30
28.04.2008; 21:17:43;172.91
28.04.2008; 21:17:59;123.32
28.04.2008; 21:18:15;156.27
28.04.2008; 21:18:31;171.73
28.04.2008; 21:18:47;171.86
28.04.2008; 21:19:03;171.47
28.04.2008; 21:19:19;170.95
28.04.2008; 21:19:35;170.69
28.04.2008; 21:19:51;170.30
28.04.2008; 21:20:07;169.91
28.04.2008; 21:20:23;168.87
28.04.2008; 21:20:39;168.35
28.04.2008; 21:20:55;167.57
28.04.2008; 21:21:11;166.79
28.04.2008; 21:21:27;166.66
28.04.2008; 21:21:43;167.57
28.04.2008; 21:21:59;167.57
28.04.2008; 21:22:15;167.96
28.04.2008; 21:22:31;168.74
28.04.2008; 21:22:47;170.69
28.04.2008; 21:23:03;139.60
28.04.2008; 21:23:19;174.99
28.04.2008; 21:23:35;176.81
28.04.2008; 21:23:51;179.16


Senare vid 01:37
29.04.2008; 01:37:43;49.36
29.04.2008; 01:37:59;49.36
29.04.2008; 01:38:15;49.36
29.04.2008; 01:38:31;49.36
29.04.2008; 01:38:47;24.86
29.04.2008; 01:39:04;24.86
29.04.2008; 01:39:20;48.98
29.04.2008; 01:39:36;48.98
29.04.2008; 01:39:52;48.98
29.04.2008; 01:40:09;48.98
29.04.2008; 01:40:26;48.98
29.04.2008; 01:40:42;48.60
29.04.2008; 01:40:59;48.35
29.04.2008; 01:41:16;48.22
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Inlägg av elf98 »

Du har inte möjlighet att spara uppmätt spänning över termoelementet?
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
The_donk
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 134
Blev medlem: 27 apr 2007, 16:53
Ort: Stockamöllan

Inlägg av The_donk »

Hur kan man logga spänningen?
eller det är OWFS som krävs för detta?
Skriv svar