Hej,
Jag har ett antal luftfuktighetesmätare (version 2) med extra termometer DS18B20. Som jag förstår det så är termometern alltid parasitkopplad oavsett om jag har byglat in 5V. Går det att modifiera så att även DS18B20 får 5V? Om ja, hur?
Anledningen till att jag vill göra detta är robusthet, jag har alltid 5V och alla mina andra DS18B20 har 5V så jag ser ingen anledning till att riskera potentiella problem pga strömförsörjningen.

/Björn
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Strömförsörjning luftfuktighetsmätare

Inlägg av elf98 »

Enda sättet är att klippa av spänningsmatningsbenet och löda på en kabel som dras till spänningsmatningen.

Parasitkopplade temperatursensorer leder dock ytterst sällan till problem då de "tål" spänningar ner till 3,3V.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
browser
Wannabe
Inlägg: 5
Blev medlem: 06 okt 2014, 08:56
Ort: Linköping

Re: Strömförsörjning luftfuktighetsmätare

Inlägg av browser »

Måste man klippa av benet? Vad är det som finns på den pinnen på kretskortet?
/Björn
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Strömförsörjning luftfuktighetsmätare

Inlägg av elf98 »

Benet är jordat för att sätta sensorn i psrasitläge. Så benet måste kopplas bort från jorden.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
browser
Wannabe
Inlägg: 5
Blev medlem: 06 okt 2014, 08:56
Ort: Linköping

Re: Strömförsörjning luftfuktighetsmätare

Inlägg av browser »

ok tack. Får bli att modifiera ( också pga av upptäckten nedan).

Satt och skrev kod igår och upptäckte en annan viktig anledning för mig att ha matningsspänning till mina DS18B20:
När man läser av 1-wire temperatursensorer som tex DS18B20 så behöver den typiskt 750ms men tror att jag sett upp mot 1 sekund för att ta fram temperaturen (om man vill ha full upplösning på temperaturen). Detta betyder att ska jag läsa av mina ~20 tempsensorer så tar det ~20 sekunder. Det finns dock en feature för tempsensorer att man kan säga till alla tempsensorer som finns på nätet att ta fram nuvarande temperatur. Då behöver man typ bara vänta en sekund och sedan kan man läsa av alla sensorer utan större fördröjning. Detta gäller dock bara sensorer som inte är parasitkopplade.
/Björn