I detta forum hör diskussioner gällande teknik i största allmänhet och hemautomation i synnerhet hemma.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
ansim
Gillar hemautomation
Inlägg: 38 Blev medlem: 14 dec 2007, 21:56
Ort: Ljungsbro
Inlägg
av ansim » 17 aug 2008, 18:12
Har haft räknaren avkopplad ett tag nu, för att försöka få igång en regnmätare (Sibas).
Avkänning med tungelementent funkar bra. Det fanns 2 magneter, varav en används.
(Koppen vippar vid 10ml. Bra upplösning.)
Har nu kopplat tungelementet mellan jord och räknar ingången.
Vid avläsning på counter port på DS2423 får jag "Data error on...." mha owread.
Använder jag istället cat får jag "Invalid argument.
Om jag läser type så funkar detta, både med owread och cat.
Någon som kan hjälpa till?
//Anders
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 17 aug 2008, 19:07
Koppla mellan +5v och räknaringången i stället!
Annars blir det knas...
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
ansim
Gillar hemautomation
Inlägg: 38 Blev medlem: 14 dec 2007, 21:56
Ort: Ljungsbro
Inlägg
av ansim » 17 aug 2008, 19:33
Kopplade om, men samma problem.
Behöver ngt startas om?
//Anders
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 17 aug 2008, 19:35
Skadar inte att testa att starta om. Se till att 1wirenätet verkligen blir strömlöst en kort stund.
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
ansim
Gillar hemautomation
Inlägg: 38 Blev medlem: 14 dec 2007, 21:56
Ort: Ljungsbro
Inlägg
av ansim » 17 aug 2008, 21:47
Hjälper inte.
Jag har kontrollerat min "mini" hub för räknaren.
Där verkar allt stämma.
Avläsning av typ etc fungerar, men inte counter.
Spänningsmatning via stor hub.
Får sova lite på detta.
//Anders
ansim
Gillar hemautomation
Inlägg: 38 Blev medlem: 14 dec 2007, 21:56
Ort: Ljungsbro
Inlägg
av ansim » 16 sep 2008, 22:10
Troligen var det fel på räknaren.
En ny införskaffades och det funkar.
//Anders
Plutonium
Moderator
Inlägg: 1246 Blev medlem: 04 jan 2008, 02:34
Ort: Nossebro
Kontakt:
Inlägg
av Plutonium » 16 sep 2008, 22:42
Är lite nyfiken på vad det är för slags tungelement ni nyttjar?
Plutonium
Moderator
Inlägg: 1246 Blev medlem: 04 jan 2008, 02:34
Ort: Nossebro
Kontakt:
Inlägg
av Plutonium » 18 nov 2009, 15:36
Håller på med samma sak och kopplade också mellan +5v och räknaringången men jag får väldigt många counts på min räknare, den hoppar nästan tusental var 4-5 sek helt oberoende på om tungelementet slår till eller ej.
Jag har kontrollerat kopplingarna gång på gång, men ser inget konstigt, det är ju inte så komplicerat. Elmätaren är kopplad till den andra (kanalen) på samma räknare och den fungerar som den skall.
Kan vara så att jag har stirrat blind på något som kan vara uppenbart för Er.
HUSKii
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 270 Blev medlem: 16 jun 2008, 20:08
Ort: Oskarström
Inlägg
av HUSKii » 18 nov 2009, 16:56
Hej!
Iochmed att ett tungelement är en mekanisk brytare så kan det vara så att när den slår till/från så uppstår s.k. "kontaktstuds".
Detta avhjälps med en avstudsnings krets, "debounce".
Jag håller på med en regnmätare själv, jag ska använda denna krets:
http://www.all-electric.com/schematic/debounce.htm
Hoppas att detta löser ditt problem!