Jag kör Vera Edge med senaste Fw (1.7.1707) och har bland annat installerat Qubino Flush Dimmer Gen 5.
Dimmern fungerar utan problem som jag kopplat till Input 1. Men jag får inte någon av de "binära ingångarna" att fungera med exempel ytterligare en strömbrytare (mono-stable switch type)till I2 som jag vill använda att trigga en annan lampa. Har kopplat in den enligt anvisningar och vad jag ser så skall det räcka med default inställningar men jag får inga utslag och jag har mätt att det går fram ström till I2 när jag trycker på brytaren.
När jag installerade Qubino enheten i Vera Edgen så la den upp totalt 4 enheter bland annat "Generic IO" och "Generic IO 1" vilket jag misstänker är de binära ingångarna, men jag får inte något utslag på dessa alls när jag trycker på strömbrytaren jag satt i I2. Behöver jag göra något mer?
Har sökt på internet om mitt problem men hittar inget om detta på just Veran.
Jag har samma problem, samt att när man släcker manuellt med knappen så återgår statusen i veran till samma som var innan man släckte, lampan är fortfarande släckt.
Vad jag har förstått är det ett problem Vera vet om och jag hoppas någon ny mjukvara kommer lösa problemen.
Märkte detta med statusen vid ngt tidigare tillfälle men förstod inte sammanhanget då, men nu när jag testar så ser jag det också.
Detta var ju inte bra - så det är väl bara att vänta på en uppdatering.
Angående I2 ingångs problemet så har jag löst mitt behov med en workaround genom "Associated Groups" dvs den skickar Zwave signalen direkt till enheten för lampan jag vill styra utan att styra detta via Veran. Funkar ok med on/off, men det verkar inte att gå att ställa in för att använda fjädrande strömbytartyp vilket hade varit bäst då jag även styr den på annat sätt. Nu med fjädrande så är bara ON när jag håller inne knappen, vilket jag inte vill ha, så får väl ta bort impulsfjädern om det inte går att ställa in.