Hej,
jag kopplade in en Philio Tech, Relay Insert 2 * 1.5 KW i en brytare som har trappkoppling. Jag nyttjar bara ena kanalen.

Brytaren fungerar bra när jag använder Domoticz eller en fjärrkontroll. Däremot kan jag med de båda brytarna som är trappkopplade enbart tända tamporna. Jag kan släcka med z-wave brytare och sedan tända med de fysiska brytarna igen...men alrdig släcka med de fysiska brytarna.

Någon som har en ide om hur det kan bli så?

Mvh
Johan
Kleian
Wannabe
Inlägg: 22
Blev medlem: 02 mar 2016, 11:04
Ort: Tungelsta

Re: Trappkoppling, kan enbart tända med knappen

Inlägg av Kleian »

Om philotech har monostable funktion på ingången kan det gå men du bör nog koppla tryckknapparna parallellt och använda en impulsfjäder på varje tryckknapp för att få en bättre funktion