Och som svar på fråga 2:
Nej, har du ingen gänga sedan tidigare skall du *inte* borra ett nytt hål i din varmvattenberedare.
Även om det är rimligt att svetsa dit en gänga så lär det bli korrisionsproblem efteråt som gravt minskar livslängden på din beredare.
Undantaget möjligtvis om du har en rostfri beredare och verkligen vet vad du gör när du svetsar RF.
Om inget hål finns tidigare går det nog ändock att rädda situationen. Om man gör ett litet hål på isoleringen in till själva tanken och placerar en temperatur-givare där, gärna med värmeledande pasta, så får man nog en hyfsad nogranhet, även om det blir ett något lägre och något trögare värde.
Förresten, länken verkar gå till fel produkt, deras URL-hantering är inte idealisk.
http://www.vvsinfo.se/templates/BlankPa ... sk=4809203 kanske fungerar bättre?