Fibaro dimmer Switch 2 - Vad krävs 2-tråd eller 3-tråd?

Inlägg av arcspin »

Hej,
Jag ska skicka in en offertförfrågan till en elektriker och jag behöver stämma av en sak innan jag kontaktar dem.
Jag vill installera Fibaro switchar i mina väggbrytare men får lite mixade budskap när jag googlar på om jag har de rätta förutsättningarna?

Jag har 2-tråd till mina nuvarande dimmerswitchar och när jag läser på Z-wave Sverige finns kopplingsscheman för 2-tråd men när jag läser m.nu framgår det att det krävs 3-tråd.

Kopplingsschema från Z-Wave Sverige
https://shop.textalk.se/shop/ws27/47027 ... 2-wire.png

Kompabilitetsguide från m.nu
https://www.z-wave.se/comp/?search=FGS-213

Så här ser det ut i min väggbrytare
https://photos.app.goo.gl/R1YgXaj1aZ9LcMH22


Fråga:
Fungerar det att koppla in Fibaro singel och dubbel dimmerswitch 2 hos mig?
Kommer det fortfarande att gå att dimmra mina ledspottar i taket?

Så här ser mina ledspottar ut.
https://photos.app.goo.gl/jS985KqCyDUJ8x2b2


Jag hittade denna video på hur man går tillväga!?
Är detta korrekt?
https://www.youtube.com/watch?v=zDY37JbNqdY


Yes, yes , jag vet det kanske är dumma frågor men jag vill få detta bekräftat innan jag kontaktar elektrikerna

MVH,
//Peter
etompau
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 275
Blev medlem: 15 feb 2014, 14:33
Ort: Skanör

Re: Fibaro dimmer Switch 2 - Vad krävs 2-tråd eller 3-tråd?

Inlägg av etompau »

Att dimmer fungera med tvåtrådsanslutning är det nog ingen tvekan om. Problemet är hur det lirar tillsammans med ljuskällan.
För att en sådan koppling ska fungera krävs det att det går en svag ström genom mottagaren och ljuskällan (eller drivdon) i avstängt läge, då för att ge ström till radio- och CPU-del i mottagaren.
Säkrast funktion får du om du ansluter mottagaren även till neutralledare. Då säkerställer du att den alltid får korrekt matning oavsett ansluten last.

Det ser ut som det är konstantströmsspottar (180 mA) du ska installera. Har du säkerställt att drivdonet är dimbart på primärsidan?

Kan du inte göra en testuppkoppling innan du går lös med installationen?
arcspin
Wannabe
Inlägg: 15
Blev medlem: 14 feb 2018, 20:51

Re: Fibaro dimmer Switch 2 - Vad krävs 2-tråd eller 3-tråd?

Inlägg av arcspin »

Stort tack för återkopplingen, det hjälper!

"Det ser ut som det är konstantströmsspottar (180 mA) du ska installera. Har du säkerställt att drivdonet är dimbart på primärsidan?"
Svar: Ingen aning *ler*.
Det är just precis på grund av dessa detaljer som jag ska anlita en elektriker. Jag får prata med el-killen och kolla vad han tycker.

Jag forskar vidare.

//Peter
arcspin
Wannabe
Inlägg: 15
Blev medlem: 14 feb 2018, 20:51

Re: Fibaro dimmer Switch 2 - Vad krävs 2-tråd eller 3-tråd?

Inlägg av arcspin »

Hej och stort tack för informationen.
Jag har pratat med elkillen och vi kommer dra ner nollan till alla dimmerswitchar för stabilast resultat.

Då mina lampor redan styrs via en dimmer så förmodar jag att det kommer fungera avseende "drivdonet är dimbart på primärsidan?"