Jag har kollat igenom databladet på reläet 13721178 och det verkar kunna fungera för ändamålet. Mycket bra att spolen är högohmig, vilket gör att reläets värmeutveckling blir minimal.
Kontaktdata är dock lite snålt, men det funkar nog. De reläer som sitter i "puckarna" är också i allmänhet lite i underkant tycker jag. Men det är väl kanske jag som som alltid vill ha stora marginaler
. Relä 13721178 har som kontaktdata visserligen 400VAC som "Max switching voltage", men har bara 250VAC som "Rated voltage". Vilket gör att man ska vara observant att det verkligen fungerar i den applikation man tänkt sig. Livslängden kommer inte att bli de utlovade 200 000 cyklerna om man kör på 400V om varje switchat element drar 10A. Men jag antar att elementen drar mindre än 10A. Risk för svetsning av kontakterna finns också. Vilket gör att kontakten inte öppnar mer, vilket gör att elementet fastnar i på-läge. Det enda skydd som då finns är elementets inbyggda termostat.
Själv hade jag nog satsat på ett relä med två slutande (eller växlande) kontakter och seriekopplat kontakterna.
Om du provar med 13721178, rapportera gärna hur det har fungerat.
PS: Själv skulle jag också satsat på en relähållare så man slipper att löda sönder reläet. Relähållare till 13721178 finns. Ett buntband säkrar att reläet inte skakar ur hållaren. Men platsbrist kan göra att man väljer att löda på tampar på reläet. Men man måste vara försiktig. Det är lätt att förstöra reläet med för mycket värme.
/