Temperaturlogger > 7 givare?

Teknisk support för produkter som finns på http://www.m.nu. Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
chrjoh
Wannabe
Inlägg: 7
Blev medlem: 27 mar 2009, 13:30
Ort: Tyresö

Temperaturlogger > 7 givare?

Inlägg av chrjoh »

Hej,
När man köper Templogger kan man välja att få den konfiguerad för 7 tempgivare. Fler mot offert.
Finns några svårigheter att konfigurera den till t ex 20 givare?
Var är begränsningen i så fall?

Mvh Christian
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Temperaturlogger > 7 givare?

Inlägg av elf98 »

Begränsningen ligger i kabellängd. Med 20 givare bör kabellängden inte överstiga ca 250meter.

Anledningen till att det inte går att välja fler än 7 sensorer i shoppen är att det är omständigt att lägga till fler val samt att min gissning var att de allra flesta inte vill ha fler eller konfigurerar upp systemet för fler sensorer själv.

Om många sensorer(~20st) läggs till kan det bli lite klurigt att generera grafer med alla givare, det finns endast 32Mbyte minne i systemet. Fast å andra sidan blir dessa grafer rätt röriga.
Vid fler än ca 10sensorer bör loggningsintervallet ökas för att det skall gå att generera grafer med alla sensoer för längre perioder än 1år. Minnet räcker helt enkelt inte till när det är för många datapunkter som skall bearbetas.

Så för att svara på din fråga, det finns egentligen inte några begränsningar att lägga till jättemånga sensorer, viss modifikation av mjukvaran krävs dock om det skall läggas till väldigt många sensorer.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild