Tjenare!

Jag har en elmätare från landis&gyhr i källaren, skulle ta och logga den hade jag tänkt.
Men problemet är att den har bara en symbol i LCD som blinkar i takt med watt-pulserna, men jag tror att den också sänder nåt över IR, kanske blink även där? Jag har tittat på IR-dioden med mobilkameran och konstaterat att den förmodligen blinkar i samma takt. TROR jag.

Nån med erfarenhet? Mer specifik märke och modell och bild kan självklart ordnas.

/Anders
PerM
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 822
Blev medlem: 23 feb 2007, 14:46
Ort: Vallentuna
Kontakt:

Re: Läsa av elmätarens IR?

Inlägg av PerM »

Det låter ju troligt att IR-dioden blinkar i samma takt... modell nr skulle säkert vara till hjälp om någon sett detta märke förut. Lägg upp en blid också :)
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Läsa av elmätarens IR?

Inlägg av elf98 »

Precis, en bild på mätaren vore bra!

Står det något i stil med "1000impr/Kwh" så är det bara att tuta och köra!
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
PerM
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 822
Blev medlem: 23 feb 2007, 14:46
Ort: Vallentuna
Kontakt:

Re: Läsa av elmätarens IR?

Inlägg av PerM »

Kanske någon av dessa?

http://www.landisgyr.eu/en/pub/products ... ts&catID=5

i databladen står det sedan, för t.ex. ZME100AC:

Pulse output r53 to IEC 61393 / DIN 43864
type S0 interface
impulse constant 500 imp/kWh
supply voltage (nominal value) 24 V DC
current 10 to 20 mA DC
pulse length 40 ms

Jag gissar på att du har en ZMF100AC för den har enl. databladet en infrared LED:

Inputs and Outputs
Optical test output Active Energy
type infrared LED
combined with optical interface (i.e. infrared-LED is integrated in optical interface)
pulse length approx. 2 ms
meter constant 1000 imp/kWh
Användarvisningsbild
FormerMazda
Gillar hemautomation
Inlägg: 39
Blev medlem: 11 dec 2008, 09:00
Ort: Asby

Re: Läsa av elmätarens IR?

Inlägg av FormerMazda »

PerM skrev: Jag gissar på att du har en ZMF100AC för den har enl. databladet en infrared LED:

Inputs and Outputs
Optical test output Active Energy
type infrared LED
combined with optical interface (i.e. infrared-LED is integrated in optical interface)
pulse length approx. 2 ms
meter constant 1000 imp/kWh

DET DÄR kände mitt huvud igen! Just med 1000pulser/kWh.
Ska kolla ikväll om det är den.