DS1820 och extern power

I detta forum hör diskussioner gällande teknik i största allmänhet och hemautomation i synnerhet hemma.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
rune
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 92
Blev medlem: 16 jun 2009, 22:30
Ort: Værløse, DK

DS1820 och extern power

Inlägg av rune »

Hej,

Jag har just börjat på ett 1-wire projekt och har köpt 10 styck DS1820 (TO-92 hus) och en DS8490R USB adapter.
Jag tänker köra alla mina DS1820 med extern ström för att undvika problemet med för låg ström på långa kablor.
Det är bara svårt att se hur man ansluter extern ström med en 9490R!?! Ska båda GND (POWER GND och 1-Wire GND) på 9490R alslutas til GND på DS1820 och GND på den externa +5V eller ?
Jag tänker inte använda den +5V som DS9490R ger.
larky
Moderator
Inlägg: 1166
Blev medlem: 01 feb 2008, 12:21
Ort: Skellefteå
Kontakt:

Re: DS1820 och extern power

Inlägg av larky »

Varför inte använda +5v från 9490? Det fungerar utmärkt även för längre kablar.

Bild
Inkoppling RJ12 enligt temperatur.nu:s standard.


Lämpligt nog stämmdet det bra med Pinout på 9490r
1 VDD 5VDC Output
2 GND Power Ground
3 OW 1-Wire Data
4 GND_OW 1-Wire Return

Koppla in båda GND till DS1820:s GND
rune
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 92
Blev medlem: 16 jun 2009, 22:30
Ort: Værløse, DK

Re: DS1820 och extern power

Inlägg av rune »

Jag tänkte att jag ville förbereda mitt nät på extärn +5 och +12 till LCD osv.
Nu har jag satt upp det men enligt LogTemp kör alla DS1820 i parasite när jag blandar parasite DS1820 och icke-parasite DS1820.... Om jag enbart använder icke-parasite DS1820 är det ok. Är osäker på om det är ett fel eller ej.
Skriv svar