Keypad och D2P IO

I detta forum hör diskussioner gällande teknik i största allmänhet och hemautomation i synnerhet hemma.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
MikaelB
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 85
Blev medlem: 31 aug 2009, 10:18
Ort: Malmö

Keypad och D2P IO

Inlägg av MikaelB »

Hej!
Jag har köpt en keypad, (SA-223, kjell&co). Som har NO/NC-reläutgång.

Som jag förstår det lämnar den en spänning på 24 volt vid 1A när rätt kod matas in.

Jag vill nu koppla in den i mitt IO-kort (D2PC 2 IO med skruvterminaler och pullup-motstånd) men förstår att 24 volt är för mycket...

Hur går jag tillväga, vad är max input på D2P??

Har för mig att jag har sett någon siffra någon gång men kan inte hitta nu, har t o m för mig att det skilde mellan A och B-ingången...
PerM
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 822
Blev medlem: 23 feb 2007, 14:46
Ort: Vallentuna
Kontakt:

Re: Keypad och D2P IO

Inlägg av PerM »

Hej!

Jag hittar inte någon sådan keypad på Kjell&Co, kan du länka till den?

Har den en NO/NC utgångar tvivlar jag på att den lämnar 24V på dessa då det minskar användingsområdet rejält....men jag har som sagt inte sett specen. Möjligtvis att den tål 24V/1A på reläet/optokopplaren.