Sida 1 av 2
Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 17 mar 2010, 09:53
av lindehoff
Hej
Jag har köpt ljussensorn och insåg också att den måste nog kräver initiering.
Mitt problem är att jag inte vet hur jag sätter dessa inställningar. Ljussensorn är inkopplad till en OW-SERVER.
Hälsningar
Jacob
Edit: Delat tråden och flyttat till supportforumet! /elf98
Re: Recension: Ljussensor
Postat: 17 mar 2010, 10:27
av elf98
Jag har skickat frågan vidare till tillverkaren.
Efter en snabb koll kan inte heller jag komma på hur man ändrar mätområdet till 5.12V.
Återkommer så snart jag vet mer!
Re: Recension: Ljussensor
Postat: 17 mar 2010, 10:37
av lindehoff
Jätte bra, tack för snabb hjälp.
Re: Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 18 mar 2010, 07:59
av elf98
Uppenbart en bugg enligt tillverkaren, det skall finnas knappar för att ändra värdet vid bland annat ChannelAConversionRange
För att kringgå buggen kan man köra inställningarna direkt:
Ett exempel för hur man ändrar ChannelAConversionRange till 1 för ett chip med id 20898D0A000000AF:
http://192.168.5.180/devices.htm?rom=20 ... ge&value=1
Så om du byter ut ipnumrmet och idnummret (som syns i overview och på detailssidan) kommer du att ändra mätområdet till 5V för kanal A.
Sen är det bara att upprepa för ChannelB, ChannelC och ChannelD.
Observera att denna inställning inte sparas vid omstart av OW-SERVER eller om ljussensorn kopplas bort från nätet.
Re: Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 18 mar 2010, 08:13
av elf98
Efter lite tester kan jag konstatera att knapparna kommer upp i Opera 10.5
Re: Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 18 mar 2010, 17:06
av elf98
Jag har fått en ny firmware som löser problemet för de flesta webbläsarna förutom IE.
1. Turn on the TFTP Client Window's feature (if you do not have it on)
2. Using the Windows Command prompt, go to the directory you have the OW_Server_Firmware_v1.02.hex
3. Then send the following command (substituting your OW-Server's ip address):
a. tftp 192.168.1.25 put OW_Server_Firmware_v1.02.hex
4. After about 5 seconds you will need to use a web browser to upload the new pages
5. Go to 192.168.1.25/mpfsupload (substituting your OW-Server's ip address)
6. Then select the bin file attached
The control features should function properly in Firefox after the update.
Re: Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 16 apr 2010, 22:25
av lindehoff
Hej
Nu har jag äntligen kommit mig för att testa men jag får det faktiskt inte att fungera i alla fall.
Först testade jag med att köra inställningarna direkt med länken med det fungerade inte.
Sedan uppdaterade jag mjukvaran och testade med write-knappen men det verkar som att OW-serven bootar om efter den sätter värdet och då nollas det igen.
Du får gärna kolla på det själv via
http://home.cobmedia.se/
Jag är dock mycket tacksam för nya firewaren jag har inte hittat den på hemsidan och den har en funktion jag använder.
Re: Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 17 apr 2010, 07:51
av elf98
Jag har vidarebefordrat frågan till EDS.
Återkommer.
Re: Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 20 apr 2010, 21:43
av elf98
Fått svar på EDS:
I confirmed the issue. I'll let you know when we have a fix to the firmware. It should be pretty quick.
Jag meddelar självklart så snart jag vet mer!
Re: Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 20 apr 2010, 22:31
av lindehoff
Tack för bra service, skönt att veta att det inte är jag som gör något galet.
Re: Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 27 sep 2010, 14:30
av lindehoff
elf98 skrev:Fått svar på EDS:
I confirmed the issue. I'll let you know when we have a fix to the firmware. It should be pretty quick.
Jag meddelar självklart så snart jag vet mer!
Hört något än?
Re: Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 27 sep 2010, 15:25
av elf98
Ops!
Just den här tråden har fallit i glömska. (Riktigt dålig kundservice, jag vet...)
Ny FW finns på
http://wiki.temperatur.nu/index.php/OW- ... re_upgrade. Exakt vad som är fixat i den vet jag tyvärr inte.
Re: Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 25 okt 2010, 21:29
av lindehoff
Ingen fara jag hade faktiskt glömt bort det själv men nu har jag tagit upp det igen och det verkar nästan fungera.
Jag har uppgraderat till 2.14 jag kan nu ändra ConversionRange till 1, allt verkar fungera på ChannelB men ChannelA hoppar värdera mellan två punkter. Det verkar som att den dubblar värdet varannan gång eller så.
Jag har bifogat en fil som visar ChannelA och ChannelB under 20 min mitt på dagen. (channel.Value / 5,12) * 100
Jag fattar verkligen ingenting.
Re: Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 25 okt 2010, 22:01
av elf98
Det är inte helt lätt att tolka data när den är bearbetad. Har du sparat rådata?
Re: Hur ställa in mätområde för DS2450 på OW-SERVER
Postat: 26 okt 2010, 07:58
av lindehoff
Nej det har jag inte men jag kan fixa det för en tidsperiod nu på förmiddagen annars är det vara att köra värdena genom följande: (x*5,12)/100, tex de värdena som den hoppar mellan är 39 och 78 blir alltså ca. 2 och 4.