Sida 1 av 1
Koppla in räknare till elmätaren m krav 18-27V?
Postat: 18 dec 2012, 12:46
av rhoddas
Har för avsikt att koppla in
http://elnu.se/index.php?lista=09&an=3& ... materiel=1
vilket kräver en spänning på 18-27V på S0.
Hur gör jag för att koppla in den på
https://www.m.nu/raknare-for-anslutning ... 2f9tloqfi3
Re: Koppla in räknare till elmätaren m krav 18-27V?
Postat: 19 dec 2012, 08:33
av elf98
18-27V låter mycket.
Antagligen fungerar det med 5V med... Jag skulle testa innan jag gjorde något mer.
I annat fall skulle jag lägga på 18V och spänningsdela ner med ett motstånd innan spänningen når räknaren. 2.1-räknaren har 100kOhm mot jord, så med 18V matningsspänning och 4V (för att ha marginal) in i räknaren skall ett motstånd på ~350kOhm placeras i serie med spänningen från S0-utången.
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
in=18
ut=4
R2=100000
Re: Koppla in räknare till elmätaren m krav 18-27V?
Postat: 19 dec 2012, 09:09
av rhoddas
Tack - då testar jag.
Re: Koppla in räknare till elmätaren m krav 18-27V?
Postat: 19 dec 2012, 09:38
av daromer
Står ju Max på sidan. Jag tolkar det lite som att max späningen ska vara det men då brukar man inte skriva 18-27v. Jag hade också testat och sett. S0 brukar ju oftast vara en galvaniskt skild utgång.
Re: Koppla in räknare till elmätaren m krav 18-27V?
Postat: 19 dec 2012, 09:46
av rhoddas
daromer skrev:Står ju Max på sidan. Jag tolkar det lite som att max späningen ska vara det men då brukar man inte skriva 18-27v. Jag hade också testat och sett. S0 brukar ju oftast vara en galvaniskt skild utgång.
Max står väl bara vid max 27mA?
Re: Koppla in räknare till elmätaren m krav 18-27V?
Postat: 19 dec 2012, 12:33
av daromer
Kan ju varit det som jag tolkade fel då