Sida 1 av 1

Mätnoggrannhet Termometer.nu Reporter

Postat: 21 jan 2016, 09:39
av Smoti
Jag använder en nyinskaffad temperatur.nu reporter och den verkar visa 1-1.5 grader för varmt mot verkligheten. Jag har buntat dess givare tillsammans med flera termpgivare från olika sorters fabrikat av termometrar inkl. ett par halvprofessionella termometrar med K-givare och trenden är ca 1-1.5 graders diff. Jag har även testat med att mäta med en givare i taget till termometer.nu reporter med samma resultat. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro, vad har temperatur.nu reporter för noggrannhet?

Re: Mätnoggrannhet Termometer.nu Reporter

Postat: 21 jan 2016, 17:30
av elf98
Det är DS18B20 som används till reportern och sensorerna har en noggrannhet på +/-0,5 grader.

Re: Mätnoggrannhet Termometer.nu Reporter

Postat: 02 mar 2016, 11:54
av Kleian
Vad kabelarean och kabellängden är påverkar givarens värde
Mätnogrannheten som givarelementet anges för är utan kabel.
Mvh Torbjörn


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Re: Mätnoggrannhet Termometer.nu Reporter

Postat: 02 mar 2016, 15:37
av elf98
Nej,

KAbelarean och kabellängden påverkar på inget sätt temperaturvärdet. Kommunikationen med sensor är digital, och så länge det går att läsa av sensorn påverkar inte kabeln sensorvärdet.

Re: Mätnoggrannhet Termometer.nu Reporter

Postat: 02 mar 2016, 16:53
av NiclasF
Det kan påverka i det fallet man har en sensor dikt an mot ett rör. Om kabeln till sensorn inte sitter dikt an mot röret de närmsta 10cm så kan kabelns temperatur indirekt påverka DS18B20-sensorn.
Kabelarean skulle då rent teoretiskt påverka. Större kabelarea -> större kylande massa.

Det avlästa värdet påverkas dock inte eftersom det läses av digitalt.