Flush shutter DC

Inlägg av zeta55 »

Hej.
Har idag en motordriven markis. Kör motorn på 230VAC och styrning samt gränslägen på 24VDC. Allt styrs via en fjärrkontroll. Skulle vilja inkludera styrningen i mitt z-wave nät och fimpa fjärrkontrollen.
Vill fortsätta köra gränslägen på 24VDC. Skulle det fungera att använda denna https://www.m.nu/flush-shutter-gen5-qubino-p-2299.html
och med den styra mina 24VDC relän som sedan matar min 230VDC motor?
Kopplar 24VDC minus till bägge relän och matar Q1 och Q2 till varsitt relä.

/Krister
zeta55
Inlägg: 2
Blev medlem: 25 maj 2016, 09:25
Ort: Örnsköldsvik

Re: Flush shutter DC

Inlägg av zeta55 »

Kan väl besvara mig själv då det kanske kan hjälpa någon annan.
Provade som jag tänkt men fick det inte att fungera. Fick enbart en 24VDC puls från respektive utgång.
Lade däremot till en diod för varje utgång och kopplade nollan förbi dirkt på Q1, Q2 då sattes utgångarna som jag ville.
Verkar som utgångarna kräver en sluten krets mot varandra för att fungera.

/Krister