Brus vid temperaturmätning via 1wire

Teknisk support för produkter som finns på http://www.m.nu. Generella diskussioner rörande hårdvara hänvisas till teknikforumet.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
shuu5ois0ahsoobiPith
Inlägg: 2
Blev medlem: 28 mar 2017, 20:39
Ort: Stockholm

Brus vid temperaturmätning via 1wire

Inlägg av shuu5ois0ahsoobiPith »

Jag använder detta startpaket: https://www.m.nu/r-pi/startpaket-raspberry-pi-3-1wire
Har följt denna guide: https://wiki.m.nu/index.php/OWFS_p%C3%A5_Rasperry_Pi

Jag har kommit så långt att jag kan avläsa temperaturen med

Kod: Markera allt

cat /mnt/1wire/10.F6877C010800/temperature
Dessvärre får jag bara brus (mätningen fluktuerar mellan 0-90 °C inom ett par sekunder). Jag har kopplat blå kabel till DQ, orange till +5V, och vit-blå samt vit-orange till GND, enligt https://wiki.m.nu/index.php/Information ... 4t#Kablage. JP1 är byglad.

(Det finns två +5V-terminaler. Jag var osäker på vilken som skulle kopplas till orange kabel, så jag har provat båda, med samma resultat.)

Förslag?
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Brus vid temperaturmätning via 1wire

Inlägg av elf98 »

Hej,

Något har antagligen gått fel när du installerat owfs och endast "FAKE"-enheterna visas.
1. Disabla fake-enheter genom att sätta # på de rader som innehåller "FAKE" i /etc/owfs.conf
2. Se över installationen en gång till
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
shuu5ois0ahsoobiPith
Inlägg: 2
Blev medlem: 28 mar 2017, 20:39
Ort: Stockholm

Re: Brus vid temperaturmätning via 1wire

Inlägg av shuu5ois0ahsoobiPith »

Tack!

I /etc/owfs.conf står det till och med följande:
# This part must be changed on real installation
server: FAKE = DS18S20,DS2405
Det hade jag missat. Efter att ha bortkommenterat den raden fungerar det som det ska.