Sida 1 av 1

Termoelementinterface

Postat: 19 dec 2018, 10:24
av Bizmarck
Hej.

Har köpt ett Termointerface och en probe för att mäta min rökgastemperatur från Pannan.

Men när jag kopplar in den så hittas den inte av OWFS. Är det något speciellt man måste göra med denna?

https://www.m.nu/matinstrument/termoele ... -version-2
https://www.m.nu/sensorer-matinstrument ... ll-1000c-2

Re: Termoelementinterface

Postat: 20 dec 2018, 10:42
av larky
Jag har en sådan.
Dyker upp i owfs:
pi@raspberrypi-1Wire:~ $ more /mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeK/temperature
24.1381

Vad kör du owfs på?

Re: Termoelementinterface

Postat: 20 dec 2018, 11:15
av Bizmarck
Jag kör på en Raspberry Pi 3.

Efter lite mixtrande så insåg jag att den behöver vara nära USB/RPi för att den ska kunna kännas av, kanske har med strömstyrkan att göra då jag ha en 11 Sensorer som är Förgrenade enligt schemat som jag bifogat.

När jag fick den att fungera och stoppade in den i Rökröret visade den bara 36 grader (som egentligen var 250 Grader) och gick upp med ca 0,25 grader/min...är den så långsam eller är det något annat med just den sensorn som jag missat?

Re: Termoelementinterface

Postat: 20 dec 2018, 12:01
av larky
Typ-K-givare som denna bör vara supersnabba.
Jag har ingen aktuell bild på hur mina 1-wiregivare sitter men det är nog 30 meter kabel innan min, och jag har en RPi och 23 aktiva sensorer.

Re: Termoelementinterface

Postat: 20 dec 2018, 18:04
av Bizmarck
jag har fått allt att fungera med spjutet hängandes i luften. När jag stoppar in det i Rökröret så får jag följande felmeddelande:
cat: /mnt/1wire/30.041ED3120000/typeK/temperature: Transportslutpunkten är inte förbunden
Efter det är hela 1wire-nätet utslaget och jag får starta om Raspberryn

Varför blir det så?

Re: Termoelementinterface

Postat: 20 dec 2018, 20:24
av larky
En dålig gissning är att det jordar via sensorn och rökröret på ett sätt som innebär problem... se om du kan isolera sensorn elektriskt från röret som en test

Re: Termoelementinterface

Postat: 20 dec 2018, 20:25
av Bizmarck
Vad är bäst att isolera med?

Re: Termoelementinterface

Postat: 20 dec 2018, 20:40
av larky
Något som tål värme och inte leder ström, men inte isolerar så mycket!

Ingen aning vad som skulle funka, tunt lager stenull mot röret och sen tjockt lager på utsidan?

Re: Termoelementinterface

Postat: 21 dec 2018, 02:28
av Bizmarck
Tack för hjälpen. Stenull funkade fint. Nu är allt fungerande som jag vill ha det

Skickat från min EML-L29 via Tapatalk