Sida 1 av 1

Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2

Postat: 01 dec 2019, 12:21
av Soini
Hej.

Tar ej alltid den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2 gällande Vedevåg/Norr, se bilagor.

Den sista november så fick jag två solspikar på temperatur.nu
Jag råkade ha koll på mina givare via webbsidan som tillhör OW-SERVER-ENET2.
Har även sparat ned loggningsfilen för aktuell tid.

Med vänliga hälsningar Soini

Re: Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2

Postat: 03 dec 2019, 09:43
av elf98
Skumt. När jag dubbelkollar nu så tar den lägsta temperaturen.

ÅTerkom om det händer igen så kan vi försöka hitta vad det beror på.

Re: Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2

Postat: 03 dec 2019, 14:47
av Soini
Hej.

Det hände igen, 1 december.

Ska försöka vara snabbare på att skicka då jag uppmärksammar felet.
Skickar upp bilder på detta.
Meddela om du vill ha loggfilen

Med vänliga hälsningar

Re: Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2

Postat: 04 dec 2019, 09:35
av elf98
Mycket skumt!

Verkar som att bara en av sensorerna dyker upp i xml-filen som läses in när detta händer.

Loggfil skulle helt klart underlätta.

Re: Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2

Postat: 15 dec 2019, 21:39
av Soini
Hej.

Skickar över loggfilerna.

Dom är på 24h, det vill säga 1 värde varje minut.
Har inte gjort några förändringar i filen. Tog filen där fel presentation finns med.

Med vänliga hälsningar Soini

Re: Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2

Postat: 22 mar 2020, 11:32
av Soini
Hej.

Har haft fel igen.
Fick en spik 21 mars mellan 14:14 - 14:22
Kollade temperaturloggen som jag kan ta ut från OW-SERVER-ENET2.
Försöker att jämföra mina värden mot dom som visas på temperatur.nu.
Värden som genererar spiken stämmer inte överens med mina maxvärden - se "2020-03-21 1min.txt"

Med vänliga hälsningar Soini

Re: Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2

Postat: 22 mar 2020, 18:47
av Soini
Hej
Fel igen, 2020-03-22 efter 09:00 då det blir en spik.

Tar den värden från en annan station?

Med vänliga hälsningar Soini

Re: Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2

Postat: 27 mar 2020, 09:23
av elf98
Jag har djupdykt i detta igen, och det ser knasigt ut i loggarna - som att det kommer in data från flera olika ip (men från samma nummerserie)

Testa att ändra id till 985683315

Re: Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2

Postat: 27 mar 2020, 14:23
av Soini
Hej!

"Testa att ändra id till 985683315"

Ska jag ändra något, eller gör ni detta?
Om jag ska ändra, var gör jag det i så fall.

Nu rapporterar jag inget alls!
Har provat att starta om OW-SERVER-ENT2 och Router utan resultat.

Med vänliga hälsningar Soini

Re: Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2

Postat: 27 mar 2020, 17:21
av elf98
Du ändrar under Post-client under system settings på din OW-server

Re: Tar ej den lägsta temperaturen från OW-SERVER-ENET2

Postat: 29 mar 2020, 18:48
av Soini
Hej!

Har ändrat mitt id.

Kollade idag 2020-03-29 mellan 16-17
Hittar inte igen spiken kl 16:30 på mina värden.

Ser du något konstigt i loggarna?

Med vänliga hälsningar Soini