Sökningen fann 8 träffar
Gå till avancerad sökning
- av metscore
- 11 jan 2025, 17:04
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Lyckas inte inkludera Qubino 3-fas elmätare ZMNHXD1
- Svar: 1
- Visningar: 10307
*** Problemet löst ***
Om någon annan läser denna post så kanske det kan hjälpa vederbörande.
Pga diverse omständigheter så har jag inte tagit tag i denna fråga på länge. Nu var det dags och jag gjorde en klassisk "vaktmästar-reset".
Jag tog fram min Z-Stick (ZW090) och satte den i ...
- av metscore
- 28 okt 2024, 23:00
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Lyckas inte inkludera Qubino 3-fas elmätare ZMNHXD1
- Svar: 1
- Visningar: 10307
Hej,
Jag har just haft en elektriker på plats som har monterat in en Qubino 3-fas elmätare ZMNHXD1 i mitt elskåp.
Men hur jag än gör så lyckas jag inte inkludera den i mitt HA. Jag har en Z-Stick ZW090 från AEON Labs och jag har c:a 30 Z-wave enheter (mestadels Fibaro) i mitt nätverk. Jag har tex ...
- av metscore
- 08 feb 2014, 19:51
- Kategori: Brytare/Dimmrar
- Tråd: Installations problem med Dimmer FGD211
- Svar: 23
- Visningar: 20870
Verkar inte som att parametrarna har satts rätt. Skicka upp dem igen!
Påverkar inte alls, men anledningen finns nedan.
@ekensweden
Jag får väl erkänna att jag inte tog dig på så stort allvar eftersom jag inte begrep vad du skrev. När jag såg din bild så började jag fundera och insåg på mindre än ...
- av metscore
- 08 feb 2014, 19:10
- Kategori: Brytare/Dimmrar
- Tråd: Installations problem med Dimmer FGD211
- Svar: 23
- Visningar: 20870
Ah, trode inte att du kunde stänga av alls!
Jo, via mobilen eller via PC gränssnittet går det. Dock inte via väggbrytaren där "av" innebär c:a 10% lampeffekt.
Vad har du satt parameter 14 till?
Vad händer om du dubbelklickar?
Jag har inte aktivt satt parameter 14 men om jag väljer monitor och ...
- av metscore
- 08 feb 2014, 17:47
- Kategori: Brytare/Dimmrar
- Tråd: Installations problem med Dimmer FGD211
- Svar: 23
- Visningar: 20870
Har inte fått rapporter om liknande fel förut (har skickat över 1000st) och att du har två stycken somb eter sig på samma sätt låter som att det är konfig eller installation
Jag är benägen att hålla med dig elf98. Det är mycket märkligt. Jag har ju knappt konfigurerat min Vera 3 överhuvudtaget ...
- av metscore
- 08 feb 2014, 17:36
- Kategori: Brytare/Dimmrar
- Tråd: Installations problem med Dimmer FGD211
- Svar: 23
- Visningar: 20870
Laborera med parametrarna. Vad händer om du sätter ett högre minimivärde? sänker?
Sätter jag ett högre minimivärde (tex. 60) så dimmar den mellan c:a 100% och c:a 60%. Testade att sätta 0 men det är inte ett tillåtet värde. Det lägsta jag får sätta är 1 och då lyser lamporna fortfarande.
Någon ...
- av metscore
- 08 feb 2014, 17:11
- Kategori: Brytare/Dimmrar
- Tråd: Installations problem med Dimmer FGD211
- Svar: 23
- Visningar: 20870
Finns en parameter som sätter minsta nivån, vad är den satt till?
Jag har inte satt någon parameter. Menar du parameter 13 (Minimum Dimmer level control ? Den är satt till 2 default enligt manualen)
Vänd kablen i vägg dosan
Är inte riktigt säker på vad du menar
- av metscore
- 08 feb 2014, 16:51
- Kategori: Brytare/Dimmrar
- Tråd: Installations problem med Dimmer FGD211
- Svar: 23
- Visningar: 20870
Jag fortsätter på den här tråden eftersom jag också har lite problem med mina två FGD-211 dimmers.
Jag har kopplat in dem enligt bruksanvisningen, dvs enligt bifogad bild. Inga konstigheter så här långt.
(Har mätt och jag har fas i svart, nolla i blå)