Sökningen fann 11 träffar

av danil
06 maj 2010, 23:06
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: Räknare till elmätare som visar extremt höga värden
Svar: 15
Visningar: 6787

Re: Räknare till elmätare som visar extremt höga värden

elf98: Ska prova att dumpa en av databaserna till XML i morgon. Servern verkar ha tappat sitt IP (WLAN), så det blir till att koppla in skärmen i morgon. Återkommer med eventuella fynd.
av danil
06 maj 2010, 23:02
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: Räknare till elmätare som visar extremt höga värden
Svar: 15
Visningar: 6787

Re: Räknare till elmätare som visar extremt höga värden

Jag dumpade till XML och letade som en idiot..

Sen hittade jag felet.
I den delen som sparar medel varje timme (för bl.a. årsgrafen) så hittade jag felet (en enda rad):
<!-- 2010-02-03 03:00:00 CET / 1265162400 --> <row><v> 1,1930469993e+06 </v></row>
Den stora skillnaden mot det föregående ...
av danil
06 maj 2010, 11:43
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: Räknare till elmätare som visar extremt höga värden
Svar: 15
Visningar: 6787

Re: Räknare till elmätare som visar extremt höga värden

Tack för alla svar!

Jag har sammanlagt fyra elmätare som läses utav via två räknare, och än så länge har detta bara inträffat tre gånger och samtliga gånger har det varit olika mätare.

Ska ta och prova att dumpa en av databaserna till XML och editera värdena. Limit är väl inget som går att sätta ...
av danil
05 maj 2010, 10:30
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: Räknare till elmätare som visar extremt höga värden
Svar: 15
Visningar: 6787

Re: Räknare till elmätare som visar extremt höga värden

Ska prova det.

Du tror inte på idén med att det är ett väldigt stort värde som subtraheras med ett väldigt litet värde (ex 999 999 - 000 010). Enda sättet för mig att se värdena är ju genom att generera grafer nämligen. Mätningen har dock bara tickat på i knappt ett år, och det finns väl de här ...
av danil
04 maj 2010, 11:25
Kategori: Hemautomation/Teknik
Tråd: Räknare till elmätare som visar extremt höga värden
Svar: 15
Visningar: 6787

Räknare till elmätare som visar extremt höga värden

Har gjort en snabb sökning i forumet, men inte hittat någon tråd som behandlar det här ämnet.

Har en räknare för 1-wire som räknar pulser från två Kamstrup mätare via S0-utgång. Allt har tickat på som det ska ett bra tag nu, men när jag skulle "läsa av" mätarnas förbrukning för april månad, så får ...
av danil
20 okt 2008, 17:55
Kategori: RRDTool
Tråd: RRDtool & Perl - Saknade moduler
Svar: 11
Visningar: 9932

Re: RRDtool & Perl - Saknade moduler

Löste det själv!

Finns ett paket som heter librrdp-perl som också behövs. Så enkelt var det. Anledningen till att jag inte hittade det när jag sökte bland paketen var att jag bara sökte på "rrdtool".

Summa summarum: För att kunna köra elf98s Perl-skript på ett ny installerat (X)ubuntu-system (8.04 ...
av danil
20 okt 2008, 13:19
Kategori: RRDTool
Tråd: RRDtool & Perl - Saknade moduler
Svar: 11
Visningar: 9932

Re: RRDtool & Perl - Saknade moduler

Har provat locate, men filen verkar inte finnas någon stans på hårddisken. Har som sagt installerat både Perl och RRDTool via repository. Är det några andra paket än perl och rrdtool som behövs? Har även lagt in paketet rrdtool-tcl , för att se om det skulle hjälpa.

Plutonium: Har du installerat ...
av danil
18 okt 2008, 17:10
Kategori: RRDTool
Tråd: RRDtool & Perl - Saknade moduler
Svar: 11
Visningar: 9932

RRDtool & Perl - Saknade moduler

Har försökt följa guiden som finns i den här tråden:
http://www.temperatur.nu/forum/viewtopic.php?f=20&t=287

Jag har inga problem att skapa databasen, men när man sedan ska prova att skapa en graf med perl-skriptet så är det inget som verkar stämma. Problemet är det att det verkar saknas moduler ...
av danil
16 okt 2008, 18:39
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Räknare som räknar för mycket?
Svar: 8
Visningar: 6337

Re: Räknare som räknar för mycket?

Jag kopplade på samma vis som Niklas hade kopplat, så nu funkar det som det ska.

Tack för snabb respons! :D
av danil
16 okt 2008, 11:43
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Räknare som räknar för mycket?
Svar: 8
Visningar: 6337

Räknare som räknar för mycket?

Hej!

Jag köpte en räknare för 1-wire på shop.temperatur.nu för ett tag sedan för att hålla koll på hur mycket värmepumpen förbrukar. Jag har anslutit den till en Kamstrup 382 3-fast elmätare (se länk nedan). I räknar-änden har jag anslutit (+) till +5v och (-) till räknare A (har även provat B). På ...