Sökningen fann 8 träffar

av matajaz
04 dec 2010, 09:59
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Ljussensor frågor
Svar: 11
Visningar: 5061

Re: Ljussensor frågor

Hej,

Du har nog rätt i att 2.56 V är max, 2.47V är högsta värdet i min tabell.
Inte lätt att ändra spänningsområdet när man löpt ett färdigt kort.
Kanske har jag för stort hål i min låda som gör att sensorn överreagerar.
Jag måste nog plugga igen hålet igen och borra upp ett lite mindre. Annars ...
av matajaz
03 dec 2010, 23:22
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Ljussensor frågor
Svar: 11
Visningar: 5061

Re: Ljussensor frågor

Hej igen,

Korrigering:
Det var ej rådata utan datat dividerat med känslighetsfaktorn.
Datat är plottat med 5 min intervall.

Nedan är rådatat plottat var 5:e minut.

Mvh Mathias
av matajaz
03 dec 2010, 22:35
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Ljussensor frågor
Svar: 11
Visningar: 5061

Re: Ljussensor frågor

Hej,

Här kommer en graf med rådata.
Lite spetsigare blir den.

Mvh Mathias
av matajaz
03 dec 2010, 21:39
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Ljussensor frågor
Svar: 11
Visningar: 5061

Re: Ljussensor frågor

Hej,

Jag mäter 20 ggr (var 5e minut) per timma och sedan medelvärdesbildar jag värdena per timma innan jag ritar upp dem.
Får se om det blir liknande fenomen i morgon.

Mvh Mathias
av matajaz
03 dec 2010, 20:35
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Ljussensor frågor
Svar: 11
Visningar: 5061

Re: Ljussensor frågor

Hej,

Här kommer en graf.

Mvh Mathias
av matajaz
03 dec 2010, 19:38
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Ljussensor frågor
Svar: 11
Visningar: 5061

Ljussensor frågor

Hej,

Jag har lite frågor kring ljussensorn:
https://www.m.nu/ljussensor-analog-version-11-p-186.html?osCsid=e8640cfc41518124141634ad91f592ef
TSL250R har känsligheten 137 mV/(µW/cm2)
TSL252R har känsligheten 10,2 mV/(µW/cm2)

Ut från givarna kommer alltså en spänning så jag kör formeln:
Mätspänning ...
av matajaz
24 nov 2010, 19:20
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Får ingen kontakt med fuktgivaren i Hum2
Svar: 2
Visningar: 2140

Re: Får ingen kontakt med fuktgivaren i Hum2

Hej igen,

Tack den snabba återmatningen.
Jag förstod hur det hänger ihop efter att jag tittade på rådatat i databasen.
Min tabell från givare1 har 4 kolumner med mätdata; 3 spänningskolumner och en temperaturkolumn.
Felet var alltså att min konfiguration endast pekade ut temperaturkolumnen.

Finns ...
av matajaz
24 nov 2010, 17:20
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Får ingen kontakt med fuktgivaren i Hum2
Svar: 2
Visningar: 2140

Får ingen kontakt med fuktgivaren i Hum2

Hej,

Jag fick hem en ny luftfuktighetsgivare, Hum2 igår.
Kortet var monterat i lådan och sladdarna påkopplade plinten.
Jag får kontakt med de två tempsensorerna på kortet men ej med fuktgivaren (använt mig av msure).
Jag har endast provkört med direktmatning från USB adaptern och serieadaptern. Dvs ...